土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电缆竖井内的照明电源取自何处?

电缆竖井内的照明电源取自何处?

发布于:2019-08-11 09:02:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]

电缆竖井内的照明属于消防备用照明,该照明电源自否可取自A型应急照明配电箱呢?本人认为不可以,A型应急照明配电箱是给疏散照明配电的,电缆竖井内的备用照明应取双电源自动切换箱,不知大家是否认可?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 王工60
    王工60 沙发

    “电缆竖井内的照明属于消防备用照明”这句话本来就有问题,电井照明仅是检修照明用,和消防没一毛钱关系。

    新版建筑设计通则已经没有了电井应急照明的说法。

    2019-08-13 21:01:13

    回复 举报
    赞同0
  • zsx.727
    zsx.727 板凳

    认可,A类灯具是仅供应急和疏散指示系统,是36V的,备用照明的话还是220V 的双电源供电居多


    2019-08-13 09:36:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多