小弟刚开始学习,不太懂。大家都知道空调里膨胀阀开度是根据蒸发器过热度进行调节的,而蒸发器过热温度基本就是压缩机吸气温度。
若吸气过热度太大,膨胀阀开度随之调大,使冷媒流量增大,蒸发温度和蒸发压力进而提高;同时又由于冷媒量增大,相同风量条件下使蒸发器进出口焓差减小,所以蒸发器出口温度降低。
总结下来就是,膨胀阀调节之后,蒸发温度和压力提高,但是蒸发器出口温度降低,即压缩机吸气温度降低。
希望前辈们帮我看看分析的对不对,谢谢!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 838 人订阅
阅读下一篇
第六代冷水机的设计指标有那些!冷水机已经问世多年了,假设现在最先进的是第六代冷水机,请问现在设计的第六代冷水机设计指标应该有那些: A。比如环保制冷剂.环保制冷剂指那些呢。 B, 比如变频控制,频率多少范围算好呢。 C.比如高能效。能效具体要多少呢算第六代呢。 其他还有什么指标算是第六代冷水机呢。 请大家指导和沟通。谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板你的分析和解析是对的,只是这句话里需修改一下,意思就更加明朗直观了。“膨胀阀调节之后”修改成“膨胀阀调大之后”。
回复 举报
帮帮忙
回复 举报