来源:漫谈结构设计
作者:兰因璧月
随着38本强制性标准的即将出现,我们的规范也更加的国际化;柔美之中增加了一份欧洲的狂野,为一带一路的发展铺平了道路,逐渐打破标准的壁垒。今天重点学习一下雪荷载的前世今生,以及未来在国际中处于一个什么样的地位。
《工程结构通用规范》
《建筑结构荷载规范》
· 7.1.1 屋面水平投影面上的雪荷载标准值应按下式计算:
sk=μr s0 [7.1.1]
式中:sk—雪荷载标准值(kN/m2);
μr——屋面积雪分布系数;
s0—基本雪压(kN/m2)。
· 7.1.2 基本雪压应采用按本规范规定的方法确定的50年重现期的雪压;对雪荷载敏感的结构,应采用100年重现期的雪压。
· 7.1.3 全国各城市的基本雪压值应按本规范附录E中表E.5重现期R为50年的值采用。当城市或建设地点的基本雪压值在本规范表E.5中没有给出时,基本雪压值应按本规范附录E规定的方法,根据当地年最大雪压或雪深资料,按基本雪压定义,通过统计分析确定,分析时应考虑样本数量的影响。当地没有雪压和雪深资料时,可根据附近地区规定的基本雪压或长期资料,通过气象和地形条件的对比分析确定;也可比照本规范附录E中附图E.6.1全国基本雪压分布图近似确定。
· 7.1.4 山区的雪荷载应通过实际调查后确定。当无实测资料时,可按当地邻近空旷平坦地面的雪荷载值乘以系数1.2采用。
· 7.1.5 雪荷载的组合值系数可取0.7;频遇值系数可取0.6;准永久值系数应按雪荷载分区I、Ⅱ和Ⅲ的不同,分别取0.5、0.2和0;
《EN》
综上
1,《工程结构通用规范》将同欧标更加的相近,增加了暴露系数,但是没有给出具体的取值解释,欧标取值更加的详尽,具体执行时可以参照欧标执行,数值按照通用规范取值。
2,欧标多了一个热系数,考虑到较大热量散失会融化一部分雪而进行荷载折减,国标直接忽略。一般问题不大。
全文下载:
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 371 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句非常感谢,正需要~
回复 举报
基本雪压应采用按本规范规定的方法确定的50年重现期的雪压;对雪荷载敏感的结构,应采用100年重现期的雪压。
回复 举报