若采用立式长轴深井消防泵,是否与规范中消防泵必须采用自灌式冲突?急急急

提问 发帖 回复

我们平时经常做一些厂房类项目,以往都是地下泵房、地下水池方案,感觉有时地下消防泵房成本太高,而几台消防泵花不了多少钱,但是长轴深井消防泵在规范里指出可以使用,就担心到时图审和验收不认可,各位大拿们不知道有没有用过这种方案,各地图审和验收是不是认可这种设备啊?

我们平时经常做一些厂房类项目,以往都是地下泵房、地下水池方案,感觉有时地下消防泵房成本太高,而几台消防泵花不了多少钱,但是长轴深井消防泵在规范里指出可以使用,就担心到时图审和验收不认可,各位大拿们不知道有没有用过这种方案,各地图审和验收是不是认可这种设备啊?

  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 遥远的故乡
    遥远的故乡 2019年08月08日 20:58:37 2楼

    可以使用,我们之前用过。主要规范里面允许使用的设备,设计上图以后首先图审问题不大,而且这种设备设备厂家有3CF认证,验收基本没啥问题。

    回复 0 举报
  • 王铜
    王铜 2019年08月09日 07:44:36 3楼

    长轴深井消防泵在规范里指出可以使用,不用担心到时图审和验收。

    回复 0 举报
  • 永远的爱123
    永远的爱123 2019年08月09日 09:17:18 4楼

    1111

    回复 0 举报
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 2019年08月13日 08:42:40 5楼

    学习了实用,谢谢分享

    回复 0 举报
  • mym01
    mym01 2019年08月13日 22:10:51 6楼

    可以用的,这种叶轮在最低液面之下的,当然就是自灌式。我们设计院从02年就开始有项目用,都十几年了。只听说过一次某地的消防不让用。

    回复 0 举报
  • 老虎下山
    老虎下山 2019年08月18日 11:38:05 7楼

    一起学习!一起进步!

    回复 0 举报
  • 永远的爱123
    永远的爱123 2019年08月21日 21:47:08 8楼
    1
    回复 0 举报

    来自土木在线APP

  • 永远的爱123
    永远的爱123 2019年08月23日 00:34:18 9楼
    111
    回复 0 举报

    来自土木在线APP

  • hndfsj
    hndfsj 2019年08月23日 10:28:06 10楼

    哦 在这里看到了同行使用长轴深井消防泵,学习了,有时候做地下泵房确实很浪费,这个试试看,西安这边审图能不能通过