地暖间距都是300mm有问题吗
地暖间距都是300mm有问题吗
我是山东省某设计院的暖通设计人员,山东省实行节能50%之后,由于墙体保温很好,我们在做住宅设计时,经计算,热指标只有45W/平米,地暖管间距300毫米足够了,但由于所有房间间距一样,有人提出让把北向和顶层增加到200或250毫米,是否有必要?请教各位高手,你们是如何作的?
发布于
2008-02-25 13:54:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
yuerrixue
计算没问题,可我还是建议你改一下,不是为了他们。而是为业主,其实加密一点很合理,因为朝向的问题。而且分集水器上都要加装热电执行器,连到温控器来控制
2008-06-03 15:26:03
来自 PC
评论
举报
wojiaoshenme
他们认为实际供水温度很低,达不到设计温度,因此要求按实际运行温度设计,我认为不合理.