关于地下商业的能源方案的分析
分析提纲:
四、结论
采暖部分:
1、初投资估算分析:自上燃气锅炉:(429.05万元)
投资估算:燃气开口费:2400kw/9.88kw/立方/h=242.9立方/h*17h*700=289.05万元(可谈),自购2台2t的燃气锅炉,暂估价140万含锅炉房辅机设备。
289.05 140=429.05万元,
2、运行费用估算分析:按140天采暖期计算
0.06*12h*140/9.88=10.2m3*3.57=36.4元/m2
循环水泵:120kw*12*0.6172*140/4万=3.11元/m2
不含管理人员费用,运行费用约计39.51元/m2
制冷部分:
地下商业总冷负荷是3800kw,要设置俩台1900kw(550RT)的冷水机组。单台冷水机组:100万估算,辅机按30万估算,超静音冷却塔投资50万。
2*110万 30万 50万=300万
冷水机组运行电费:
(2*368kw*1h*1.0289*100天 2*368*8h*0.9113*100天 2*368*4h*0.6172*100天)÷4万平=19.85元/m2
机房循环水泵运行电费:
120kw*100(1*1.0289 8*0.9113 4*0.6172)÷4万平=3.24元/m2
冷水机组运行费用估算(不含设备管理人员费用):19.85 3.24=23.09元/m2
燃气锅炉供暖的优点分析:
供热温度高,供热稳定、可靠。
燃气锅炉缺点分析:
冷水机组的优点分析:
冷水机组的缺点是:
2台1900kw的螺杆风冷热泵空调。
咨询国内合资一线品牌厂家估算单台约计320万元。2台约计640万元,辅机设备约计30万元。
2、制冷运行费用估算分析:
2台机组输入功率①447.3*2=894.6kw*1.0289元/kw.h*3=2761.36元尖峰电价;②894.6kw*0.9113元/kw.h*5=4076.24高峰电价;③894.6kw*0.6172元/kw.h*4=2208.6元平电价;④加机房水泵用电(120kw*1.0289元/kw.h*3 120kw*0.9113元/kw.h*5 120*0.6172元/kw.h*6)=1361.57元
① ② ③ ④=10407.768*100天/40000平米=26.02元/m2(不含设备管理人员费用)
制热运行费用估算分析:
①高峰电价2*430.6kw*0.9113元/kw.h*8h=6278.49元;
②平电价2*430.6kw*0.6172元/kw.h*4h=2126.13元
③机房水泵用电120kw*(0.9113*8 0.6172*5)=1245.17元
① ② ④=11117.09*140/40000=33.77元/m2(不含设备管理人员费
3、空气源螺杆机组的优缺点:
优点分析如下:
缺点分析如下:
采暖部分:
电热锅炉估算,按85元/m2*40000=340万元
建设蓄热水池,根据公式Q=CM?T。M=Q÷ C?T,单纯蓄热需要建设500M3蓄热水池。如果蓄冷,由于蓄冷?T温差只有7-10度,需要建设1000立方的蓄冷水池。
地下商业热负荷是2400kw,配3MW电极锅炉1台。
采暖利用谷电8小时加热:3000*8*0.3232*140÷40000=27.15元/m2
循环泵等设备:160kw*12*0.6172*140÷40000=4.15元/m2
电极锅炉谷电加热采暖运行费用:31.30元/m2
不蓄热运行费用:(2300*8*0.9113*140 2300*4*0.6172*140)/40000=78.56元/m2
制冷部分:
1、初投资估算分析:
(2*368*8*0.3232*100 2*368*0.8525*4*100) /40000=11.03元/m2 3.24元/m2=14.27元/m2
4、电极锅炉 蓄热 冷水机组 蓄冷的优缺点:
电极锅炉的优点:
A、可以利用夜间谷电加热,将一天需要的热量蓄存到水池中,主要是利用低价谷电来加热热水采暖。利用谷电建设蓄热水池是电热锅炉这种能源形势存在的前提条件。
B、电锅炉没有烟囱,减少设置烟囱带来的各种问题。
C、与燃气锅炉比没有开口费,还能申请清洁能源电供暖专项高压线引入补贴。缺点是:A、需要建蓄热水池;B、利用谷电加热热水,如果不利用谷电加热,电极锅炉运行费用很高。谷电电价目前没有落实优惠政策。后期运行费用难以确定。
冷水机组的优缺点前面已经分析了。
分析列表:
序号 |
能源形势 |
初投资(万元) |
运行费用采暖(元/m2) |
运行费用制冷(元/m2) |
1、 |
燃气锅炉 冷水机组 |
709.05 |
39.51 |
23.09 |
2 |
风冷螺杆机组 |
670 |
33.77 |
26.02 |
3 |
电热锅炉 全蓄热 冷水机 半蓄冷 |
640 |
31.30 |
14.27 |
4 |
电热锅炉 冷水机(不蓄冷热) |
640 |
78 |
23.09 |
备注:上述设备价格属于厂家咨询价格。
综上表比较,优选方案一:电热锅炉 蓄热 冷水机组 蓄冷
电热锅炉 蓄热 冷水机组 蓄冷,但是如果采用全蓄冷,水池需要扩大一倍,建议大商业部分可以采用500立方水池全蓄热,夏季继续用此水池进行半负荷蓄冷,白天冷水机需要运行3-6小时。水冷机组根据夏季白天负荷大小运行时间动态变化。但总体运行费用,不高于23.09元。受制条件:需要牺牲地下空间,建造蓄热水池。
优选方案二:风冷螺杆机组
风冷螺杆热泵机组一套机组系统全部解决冷热负荷,上表价格是合资一线品牌热泵询价价格。不需要建设蓄冷蓄热水池。受制条件是室外机放置面积100平米,噪音问题。