土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ YJV1*240载流量是多少啊 急!!!
YJV1*240载流量我查看的民用建筑电气设计手册是662A(埋地-1米) 可是同事告诉我有的规范手册上只是414A,
那位大哥有准确、权威点的数据啊! 谢谢啊 !急用!

全部回答(4 )

  • rendyli
    找找网上的电子样本
    2011-04-11 22:35:11 来自 PC 评论 举报
  • kaixin1018
    6/6KV 6/10KV ~12/20KV YJV1*240 铜 665 铝 515 (空气中)
    6/6KV 6/10KV ~12/20KV YJV1*240 铜 555 铝 435 (土壤中)
    18/20KV 18/30KV YJV1*240 铜 650 铝 505 (空气中)
    18/20KV 18/30KV YJV1*240 铜 555 铝 430 (土壤中)
    希望对你有帮助
    2008-03-06 12:27:06 来自 PC 评论 举报