GB51309-2018 第3.8.2条关于备用照明的设计如何把握?

提问 发帖 回复

3.8.2.1.条备用照明灯具可采用正常照明灯具。对于采用两路交流电源供电的备用照明比较好理解,能够满足180分钟持续供电的要求。但如备用照明为三级负荷,可采用单路交流电源供电,若还采用普通照明灯具,如何确保180分钟持续供电的要求?本人认为按三级负荷供电的备用照明还得采用自带蓄电池的照明灯具?不知各位同行是如何理解该条文的?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • sdbly
    sdbly 2019年08月09日 09:41:42 2楼

    之前使用的双头灯算什么照明 

    回复 0 举报
  • hhsscc
    hhsscc 2019年08月11日 08:55:32 3楼

    之前使用的双头灯是作为疏散照明用的。

    回复 0 举报
  • 阁中帝子
    阁中帝子 2019年08月12日 12:53:55 4楼

    三级还是用带蓄电池灯具吧,至于180分钟,个人觉得没必要