土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ GB51309-2018 第3.8.2条关于备用照明的设计如何把握?

GB51309-2018 第3.8.2条关于备用照明的设计如何把握?

发布于:2019-08-05 09:52:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]

3.8.2.1.条备用照明灯具可采用正常照明灯具。对于采用两路交流电源供电的备用照明比较好理解,能够满足180分钟持续供电的要求。但如备用照明为三级负荷,可采用单路交流电源供电,若还采用普通照明灯具,如何确保180分钟持续供电的要求?本人认为按三级负荷供电的备用照明还得采用自带蓄电池的照明灯具?不知各位同行是如何理解该条文的?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1624949868406

    同样疑惑。老人居室设置备用照明,正常电源 蓄电池?

    2022-03-29 16:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • 阁中帝子
    阁中帝子 板凳

    三级还是用带蓄电池灯具吧,至于180分钟,个人觉得没必要

    2019-08-12 12:53:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【注意】照明灯具防火及用灯安全!

根据这些年的火灾统计,电气火灾居各火灾原因的首位。电气照明作为现代照明的主要方式,往往伴随着大量的热和高温,购买劣质灯具、安装使用不当等看似微不足道的小问题,都极易引起火灾。今天,聊聊照明灯具防火及用灯安全。案例:西安大唐不夜城火灾2019年7月23日20时50分左右,大唐不夜城着火的短视频在网上迅速传开,视频中里巨大的 LED 墙上火势较猛。据西安市公安局交通警察支队曲江大队官方微博通报,曲江新区大唐不夜城步行街街壹洋堂贞观街西口一楼房外立面起火,曲江大队大雁塔中队获悉火情后,疏导交通,设立隔离范围,为5辆消防车赶到现场争取了时间,目前明火已经扑灭。

回帖成功

经验值 +10