请问电气设备选型是根据三相短路电流计算后的有效值、全电流还是冲击电流,目前见过的电气设备三相短路电流都是31.5kA和40kA的没有见过更大的,请朋友们指点指点。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 622 人订阅
阅读下一篇
为什么变配电所的倒闸操作,做不好?一、电气设备运行中的几种工作状态 1、运行状态: 是指某回路中的一次设备(这里指隔离开关和断路器;如移开柜是指高压一次隔离触头和二次隔离触头均在接通)均处于合闸位置,电源至受电端的电路得以接通而呈现的状态为运行状态。 2、热备用状态: 是指某回路中的断路器已断开,而隔离开关(或高压一次隔离触头)仍处于合闸位置时的状态为热备用状态。 3、冷备用状态: 是指某回路中的断路器及隔离开关均处于断开位置时的状态为冷备用状态。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板短路电流有效值校核设备开断电流;全电流校核设备热稳定;冲击电流校核设备关合电流、动稳定。
回复 举报
对于变配电所来说,有效值满足后,其他都会满足
回复 举报