距离会员到期还有30

电气设备选型是根据三相短路电流计算后的有效值、全电流还是冲击电流

提问 发帖 回复

请问电气设备选型是根据三相短路电流计算后的有效值、全电流还是冲击电流,目前见过的电气设备三相短路电流都是31.5kA和40kA的没有见过更大的,请朋友们指点指点。

微信截图_20190804084945.png

请问电气设备选型是根据三相短路电流计算后的有效值、全电流还是冲击电流,目前见过的电气设备三相短路电流都是31.5kA和40kA的没有见过更大的,请朋友们指点指点。

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • zyw3369
    zyw3369 2019年12月14日 22:00:43 2楼

    对于变配电所来说,有效值满足后,其他都会满足

    回复 举报 点赞
  • qd214194599
    qd214194599 2019年12月16日 08:52:06 3楼

    短路电流有效值校核设备开断电流;全电流校核设备热稳定;冲击电流校核设备关合电流、动稳定。