本人在实际施工中遇到这个问题:不锈钢管环压连接后,弯头及三通的地方因为水压的长时间冲击,会出现断裂的情况.而有些地方是绝对不允许水管断裂漏水的,比如医院手术室等.我本想在不锈钢管压接的地方再次采用氩弧焊再次连接,但是因为原来压接的时候内管子压接处存在橡胶圈会导致焊接产生气孔.想问下各位同行,在不更换整根换压连接的不锈钢管的前提下,是否有补救方法,避免不锈钢管断裂漏水??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
① 在管井内的所有管道(均指非采暖及空调管道的主管,下同)不设套管,1、在卫生间的管井外建筑做台阶和防水处理;2、单设的管井、成排管道,用砼或砂浆封堵高出管井成形地面3~5cm。
② 所有同卫生洁具接设短管,按照接驳高度要求,仅作建筑防水处理,建筑防水适当返高处理不设套管;土建施工时严格按照规范要求分层振捣。
③ 不设管井的管道,可以设置套管,但仍建议采用建筑砌3~5cm高的建筑小品处理,美观又利于清洁等。
回复 举报