关于《给排水施工质量验收规范》套管施工的探讨

发布于:2008-02-24 22:00:24 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第三章《基本规定》的3.3.12条全文:“管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。”是否有必要设置套管?如何设置?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zeroxzy
    zeroxzy 沙发
    怎么大家都发表一下个人的意见撒,我估计下次规范的实施可能对于此条要做调整。大家发表一下意见。
    2008-02-28 19:12:28

    回复 举报
    赞同0
  • zeroxzy
    zeroxzy 板凳
    个人的意见如下:
    ① 在管井内的所有管道(均指非采暖及空调管道的主管,下同)不设套管,1、在卫生间的管井外建筑做台阶和防水处理;2、单设的管井、成排管道,用砼或砂浆封堵高出管井成形地面3~5cm。
    ② 所有同卫生洁具接设短管,按照接驳高度要求,仅作建筑防水处理,建筑防水适当返高处理不设套管;土建施工时严格按照规范要求分层振捣。
    ③ 不设管井的管道,可以设置套管,但仍建议采用建筑砌3~5cm高的建筑小品处理,美观又利于清洁等。
    2008-02-25 21:43:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不锈钢管连接问题

本人在实际施工中遇到这个问题:不锈钢管环压连接后,弯头及三通的地方因为水压的长时间冲击,会出现断裂的情况.而有些地方是绝对不允许水管断裂漏水的,比如医院手术室等.我本想在不锈钢管压接的地方再次采用氩弧焊再次连接,但是因为原来压接的时候内管子压接处存在橡胶圈会导致焊接产生气孔.想问下各位同行,在不更换整根换压连接的不锈钢管的前提下,是否有补救方法,避免不锈钢管断裂漏水??