土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍怎么理解?

被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍怎么理解?

发布于:2019-07-31 09:35:31 来自:电气工程/断路器 [复制转发]

低压配电设计规范6.2.4 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。

这句话应该怎么理解?假设线路末端电流8A,断路器如果是10A的话。不应小于1.3倍的意思是8x1.3?那断路器不就动作了吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    灵敏度校验

    2024-10-02 22:18:02

    回复 举报
    赞同0
  • abc777999777999

    意思就是计算电流的1.3倍选择断路器

    2020-10-14 21:42:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 394 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于断路器的日常检测,维护保养

  10kV 真空断路器故障分析及防范措施 2019-07-023 江苏明及电气 【电气知识】 10kV 真空断路器故障分析及防范措施 目前在 10KV 真空断路器使用过程中经常出现的问题故障,有些电气人员不能解决的,下面就

回帖成功

经验值 +10