改造工程高位消防水箱容积不满足新规要求

提问 发帖 回复

改造工程高位消防水箱容积不满足新规要求,原设计为多层商店面积大于3万,高位消防水箱18m³,新规要求50m³,高位水箱增容至50m³的方案没有实现的条件。考虑在地下消防泵房新增消火栓,喷淋合用稳压泵一组,作为屋面高位水箱的补充,这样做有没有合理性?

改造工程高位消防水箱容积不满足新规要求,原设计为多层商店面积大于3万,高位消防水箱18m³,新规要求50m³,高位水箱增容至50m³的方案没有实现的条件。考虑在地下消防泵房新增消火栓,喷淋合用稳压泵一组,作为屋面高位水箱的补充,这样做有没有合理性?

  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 貌似很忙
    貌似很忙 2019年07月30日 14:41:14 2楼

    没人发表意见吗?

    回复 0 举报
  • mrcy90
    mrcy90 2019年08月02日 14:05:47 3楼

    不合理,不满足规范要求。高层民用建筑、总建筑面积大于 10000m2 且层数超过 2 层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱 ;

    回复 0 举报
  • hugehead2
    hugehead2 2019年08月03日 08:13:44 4楼

    看来又要改一波对下游的提资

    回复 0 举报
  • sgh625sgh
    sgh625sgh 2019年08月03日 17:27:52 5楼

    是因为        

    回复 0 举报
  • 碎星戒
    碎星戒 2019年08月05日 10:50:55 6楼

    不合理,不满足栓规要求。实在解决不了的话,建议直接去消防大队沟通。

    回复 0 举报
  • 我佛慈悲为怀
    我佛慈悲为怀 2019年08月09日 16:31:20 7楼

    首先消防水箱容积必须按照新规加大,文中提到的在泵房增设消防稳压泵,稳压泵的作用在于解决高位水箱不满足最不利点静水压时的问题,而不能解决前期消防水量不足的问题,还是没有解决实质问题。

    回复 0 举报
  • 蒋以华
    蒋以华 2019年08月11日 01:49:18 8楼

    考虑在地下消防泵房新增消火栓,喷淋合用稳压泵一组

    回复 0 举报
  • 水工07771
    水工07771 2019年08月13日 08:09:15 9楼

    按照消水规规定  , 总建筑面积大于30000m2的商店,消防水箱不应小于50m3,设置消防稳压泵未解决原水箱不满足新规范的问题,对于此类改造问题,可与当地消防部门沟通 ,水箱能否按照原规范利旧不改造

    回复 0 举报
  • hugehead2
    hugehead2 2019年08月14日 18:19:50 10楼

    了解一下

    回复 0 举报
  • 阿猫24
    阿猫24 2019年08月17日 06:45:14 11楼

    学习学习了

    回复 0 举报