改造工程高位消防水箱容积不满足新规要求,原设计为多层商店面积大于3万,高位消防水箱18m³,新规要求50m³,高位水箱增容至50m³的方案没有实现的条件。考虑在地下消防泵房新增消火栓,喷淋合用稳压泵一组,作为屋面高位水箱的补充,这样做有没有合理性?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
关于喷规7.16之间是否存在矛盾当梁、障碍物之间布置喷头时 溅水盘距顶最大不能超过550mm 达到550mm仍不能满足7.21规范时 需在梁底增设喷头 那如果过增设的喷头溅水盘距顶大于300mm 怎么办
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句如果让我审图,给你的意见就是按规范执行。没有商量的余地。
回复 举报
学习学习
回复 举报