改造工程高位消防水箱容积不满足新规要求,原设计为多层商店面积大于3万,高位消防水箱18m³,新规要求50m³,高位水箱增容至50m³的方案没有实现的条件。考虑在地下消防泵房新增消火栓,喷淋合用稳压泵一组,作为屋面高位水箱的补充,这样做有没有合理性?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(18 )
如果让我审图,给你的意见就是按规范执行。没有商量的余地。
学习学习