因为变压器的工作接地电阻过大,想利用旁边楼房避雷接地装置。变压器的输出架空总线的电线杆经过该接地装置附近,可不可以在电线杆上的零线上引一根到接地装置上以实现变压器工作接地电阻达标,如图: ,谢谢!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
不应该直接连接,中间最起码要有浪涌保护器。
另外,如果变压器以TNS系统出线,N线不应该再接地。