土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 室内消火栓系统众智博睿分享

室内消火栓系统众智博睿分享

发布于:2019-07-29 16:31:29 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]


一、系统组成

室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成

二、系统工作原理

    室内消火栓系统的工作原理与供水方式有关,通常室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统。

      临时高压系统最典型的特点是配备有高位消防水箱和消防泵。

三、系统设置场所

8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:

      1 建筑占地面积大于 300m² 的厂房和仓库;

      2 高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑;

      注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。

      3 体积大于 5000m³ 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑;

      4 特等、甲等剧场,超过 800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过 1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;

      5 建筑高度大于 15m 或体积大于 10000m³ 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。

8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统:

    1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。(高层不行,甲乙丙不行)

    2 耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m³的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m³的戊类厂房(仓库)。

    3 粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。

    4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。

    5 室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m³的其他建筑。

总结:水池五千金库粮,一二单多丁戊厂(库),三四三千丁厂房,三四五千戊厂房(库)

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

注册消防工程师

返回版块

3.18 万条内容 · 472 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2019一消网上报名,已注册考生还需要重新注册吗?

2019一级消防工程师报考预计8月份开始,一级消防工程师报名在网上进行,有考生咨询:己注册的报考人员还需要重新注册吗? 答:实行告知承诺制后,己注册的报考人员不需重新注册,报考前应提前登录网上报名系统,补充完善相关信息,网上报名系统将对身份信息、学历学位信息进行在线核验,报考人员提交补充信息24小时后可登录网上报名系统报名,如有未完成核验的项目,选择考试报名时会有相应的提示信息,须待核验完成后方可报名。

回帖成功

经验值 +10