土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 3C防腐玻璃钢排烟风机启动方式

3C防腐玻璃钢排烟风机启动方式

发布于:2019-07-29 14:35:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

3C防腐玻璃钢排烟风机启动方式
1、火灾自动报警系统自动启动:同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号联动开启排烟口;排烟口开启的动作信号作为触发信号联动开启排烟风机。
2、手动开启排烟口,连锁启动排烟风机。
3、利用消防联动控制器多线操作盘,远程手动启动排烟风机。
4、通过现场风机控制箱现场手动启动排烟风机。
5、消防控制室直拉线手动控制启停。

奥达排烟风机消防排烟的帮手

0111.jpg

  • lykyukun
    lykyukun 沙发

    总结的好,多谢楼主分享。

    2019-07-30 06:57:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

教学楼的每层的室外走道是否需要划分防烟分区

请教:类似于教学楼的每层的室外走道,是否需要划分防烟分区,有相应的规范依据吗

回帖成功

经验值 +10