3C防腐玻璃钢排烟风机启动方式
1、火灾自动报警系统自动启动:同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号联动开启排烟口;排烟口开启的动作信号作为触发信号联动开启排烟风机。
2、手动开启排烟口,连锁启动排烟风机。
3、利用消防联动控制器多线操作盘,远程手动启动排烟风机。
4、通过现场风机控制箱现场手动启动排烟风机。
5、消防控制室直拉线手动控制启停。