土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 德科蒙教您解决电磁流量计流量输出与实际不符等问题

德科蒙教您解决电磁流量计流量输出与实际不符等问题

发布于:2019-07-27 14:08:27 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]

  

  文章转自:http://flowmeter-china.cn/News/248.html

  本文关键词:电磁流量计 http://flowmeter-china.cn/

  在电磁流量计使用过程中,很多用户纷纷表示,他们遇到的共同问题就是电磁流量计流量输出往往与实际不符合,这种情况导致是什么原因导致的,该怎么解决呢?别急!德科蒙一一为您介绍。

  在气化装置中使用了多台电磁流量计,气化装置试车运行期间遇到的故障如下:

  一、测量值与实际值不符

  在保证电磁流量计所测管道内液体已充满传感器并静止的情况下,用bt200重新调校该表的零点后,测量值和实际值还有误差,经过仔细检查发现发现转换器的量程设定错误,重新设定符合该表的正确量程后指示正常。

  产生不符的原因:

  1、信号电缆的绝缘能力下降,

  2、未满管或者被测液体中含有气泡,这类故障主要是管网工程设计不良,

  3、相关设备不完善导致;

  4、传感器安装位置不妥

  电磁流量计出现不符情况解决办法:

  1、检测现场和主控室联校确认电缆线的连接是否正确,

  2、再检查电磁流量计接线端子处或者电缆的接头处是否受潮,导致电缆绝缘能力下降;传感器上游流动状况不符合要求。

  3、电磁流量计传感器上游流动状况常受安装空间限制,不符合规定要求,比如接近产生扰流的阻流件却没有足够长的直管段,这些都会引入影响测量准确度因素,测量管内壁存在淤积层或管壁被磨损,从而改变流通面积,影响测量值。

  4、传感器极间电阻变化或者电极绝缘下降。此故障往往是接线端雨水侵入从而使之受潮所致。排除潮气即可恢复绝缘。

  二、零点不稳定

  工艺停车时,浓灰浆流量表的零点不稳定,检查发现该表所测量的管道内有污垢沉积,附着在测量管内壁,从而导致该流量计的零点变动,去除电极上和电极附近的赃物,污垢后,发现零点还是有些变动,用bt200重新校零后,该表显示正常。当然,出现零点不稳定的原因除了以上所分析的还可能是以下三种原因:

  否有外界电磁干扰的影响;

  管道是否存在泄漏;

  管道未充满液体或者液体中有气泡。

  

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

纯水处理工程师的发展方向

小弟在一家面板厂做甲方,主要负责维护乙方设计建造的纯水系统,水量大概在200 m3/h,目前已做了一年,项目已验收,包商基本撤场,目前所做的就是运营的工作,几乎每天就是写指导书、文件等,越来越觉得枯燥,学不到太多的知识和技能。想要出去做乙方或者去一个能学到知识、技能和经验的公司,但是对于去哪个公司、去哪个行业、做什么种类的工作,目前并不是很了解,几乎一片模糊的状态,对未来的发展状态显得很迷茫。所以恳请各位大佬给一些意见和建议,拜谢~~

回帖成功

经验值 +10