对于《消水规》第4.3.6条:“每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管”,是否必须每格水池有两个吸水管,并设置连通管?
以下图片分别摘抄自《消水规图示》、《消水规实施指南》
图一:《消水规图示》15S909-P22
图二:《消水规实施指南》-P69/70
根据以上两个文件说明,《消水规图示》中设置水泵共用吸水管,兼用连通管,是否正确?
《消水规实施指南》中图c做法不能满足水池设置两个吸水口的做法,是否满足规范要求?曾经有个项目是图f的做法,但是消防局不认,必须设置共用吸水管才可以。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 721 人订阅
阅读下一篇
柴油机消防深井泵的能够应用于哪些?很多大型水利项目都离不开深井泵,而深井泵的种类和型号是比较多种多样的,并且消防深井泵在动力应用不同,工作的效率也会存在差异,简单的来说有电动的、柴油动力的等,形式多样有立式也有卧式的。这些我们可以以后陆续介绍,首先来说柴油机消防深井泵的应用,说到应用肯定会涉及到运作情况。 一般来说柴油机消防深井泵可以用在哪些地方呢?主要用于石油化工、天然气、电厂、纺织棉麻、码头、航空、仓储、高层建筑等行业的消防供水,亦可用于水上船舶、海上邮轮和消防舰船等无电力供应场合。柴油机消防深井泵应用于这些领域有哪些优势呢?一方面,先进的水力模型结构设计,采用亚什兰工艺制芯、叶片流道部位环氧涂复等多种新工艺,选材合理,产品性能优良,使用寿命长。另一方面,柴油机消防深井泵采用用砂环装置,迷宫式结构使砂粒无法进入轴承。很重要的一点就是柴油机消防深井泵设备所配柴油机均采用国产或进口优质产品,具有启动特性好、过载能力强、结构紧凑、维修方便、使用简单、自动化程度高等特点。