酒店设计对给排水专业的要求,主要是满足安全性和舒适性
1、酒店安全性:包括消防安全,使用安全。
酒店功能多、人员密集且客人对环境不熟悉,消防安全尤为重要,火灾能否控制、初期灭火就看消防水系统是否合理。根据酒店高度、规模、档次有些项目需要增加消防系统。
使用安全指无论何种情况下,设备、管道不应爆炸、伤人;地下车库不会被水淹;系统顺畅,维修量减至最低,设备的可维护性好。
2、酒店舒适性:
用水的舒适性是顾客评价一个酒店的重要指标,要求:冷水水压合适、稳定;热水及时、水量够、温度合适、稳定。水龙头出水手感好,洁具及管路噪音小。
多层、高层、超高层酒店水系统各有特点。下面结合实例分别做简介。
下表为近年完成的代表性多层、高层、超高层酒店项目工程概况
一、多层酒店
多层酒店特点 :占地面积很大,带来如下问题:
①、热水管道同程布置困难,易产生短路。
解决方法 :a、换热站置于建筑中心位置,需在方案阶段与建筑专业协商处理;b、设两个换热站;c、设多路循环系统。
②、排水系统立管多,排出口多。
解决方法 :a、底层需预留足够的空间走管,在方案阶段与专业沟通;b、设多路雨、污水排出口。
案例:广州从化养生谷白金五星级酒店,位于从化,含别墅酒店:A型23栋、B型10栋、C型6栋,SPA中心8栋,含W型(4层)酒店10栋、总统酒店1栋、贵宾俱乐部5栋、以及会议酒店1座、公园俱乐部一座,占地面积331700平米,为山地酒店群,标高55~103米,集中热水、温泉供应至各别墅酒店,为广州市最顶级酒店,项目于2011年竣工。
1、给水系统
以各单体±0.00相对海拨高度75.00为界分为高、低两区加压供给。生活、消防水泵房均设在会议酒店地下室。
2、热水系统
设两个供热站:公园俱乐部地下室供热站供应Ι标段全部,采用燃气负压锅炉制备热水;会议酒店地下室供热站供应Ⅱ标段75.00标高以内的别墅酒店、W型(4层)酒店、SPA中心及本身的热水,加热方式为空调余热+汽-水换热。Ⅱ标段75.00标高以上的别墅酒店每栋采用商用燃气热水器制备热水,总统酒店采用燃气负压锅炉制备热水。
3、温泉水系统
温泉源水(500m 3 /d)引至会议酒店地下温泉水池,根据需要加冷水稀释并加热至60℃,加热方式为汽-水换热,供Ⅱ标段酒店。温泉系统由专业公司负责深化设计。
4、消火栓系统
本项目最高建筑为4层,为减少管路、节省投资,室内、外消火栓系统共用,以各单体±0.00相对海拨高度75.00为界分为高、低两区加压供给。消防水箱及稳压装置设在海拨107.50高处,采用地下构筑物形式。
5、自动喷淋系统
分高、低两区,高区供总统酒店;低区供会议酒店、公园俱乐部、W型酒店。其它单体均为单层建筑,不设喷淋系统。
二、高层酒店
高层酒店特点 :通常为纯酒店。核心筒供设备专业使用的空间小,热水系统竖向分区多,因而主立管数量多。
解决方法 :在方案阶段设备专业与建筑专业协商,统筹布置管井。本专业需一到两个主管井。
案例:东城万达酒店,项目位于东莞市东城区。-2F为车库、生活、消防水泵房、热交换站、中水机房,战时做为人防掩蔽区;-1F为员工餐厅、洗衣房、酒店库房; 1F~5F为餐厅、会议等附属用房,6F为管道转换层,7F~20F为客房。
1、给水系统
竖向分五个区, 0区:-2F~-1F,由市政压力供水;Ⅰ区:1F~5F,Ⅱ区:6F~10F,Ⅲ区:11F~15F,Ⅳ区:16F~19F,Ⅰ~Ⅳ区采用变频恒压给水泵组供水。为避免因减压阀失效而带来的使用不适甚至烫伤事故(热水分区同冷水),客房给水分为4区,不使用支管减压。
2、热水系统
竖向分区同冷水。分两段加热:空调余热预热(至~45℃)+水-水换热(至60℃),各区根据用水性质、热水量设置预热、加热罐数量。
3、消火栓系统
采用低压制室外消防给水系统,消防车从室外栓取水,加压后对建筑物进行室外消防。室内消火栓系统竖向分为两个区,Ι区: -2F~5F,Ⅱ区:6F~20F。消火栓泵采用单出口泵,采用减压阀减压后供低区。
4、自动喷淋灭火系统
竖向分为两个区,Ι区: -2F~5F;Ⅱ区:6F~20F。喷淋泵采用单出口泵,采用减压阀减压后供低区。布草筒设独立系统:包括立管、水流指示器等,厨房烟道设喷头保护。
5、中水系统
原水为酒店、写字楼(地下室、裙房与酒店连在一起)洗浴废水,采用生物膜法处理,处理后的水用于裙房、客房冲厕、车库道路冲洗、绿化浇洒。竖向分三个区,Ⅰ区:1F~5F,Ⅱ区:6F~13F,Ⅲ区:14F~20F,Ⅰ~Ⅲ区采用变频恒压给水泵组供水。
三、超高层酒店
超高层酒店特点 :酒店部分常位于建筑的上段,中段为办公、底段为裙房商业、酒店附属用房。其特点:高度≥250米、核心筒供设备专业使用的空间小、核心筒卫生间位置转换、中间有多个避难层、设备层。
解决方法 :①、在方案阶段设备专业与建筑专业协商,统筹布置管井、机房,预留足够面积的管井(需一~两个主管井),并最好能直通到底;②、给水、消防系统串联供水,其转输泵房根据需要错开布置在不同的避难层;③、水机房靠近主管井布置;④、热水换热机房的高度需保证,结合避难层布置设备层。⑤、屋面雨水系统按50年暴雨重现期设计,并适当放大管径,雨水出户管设置消能井。
案例:京基.蔡屋围金融中心,项目位于深圳市罗湖区,73F~98F为酒店,其中73F/74F、91F/92F、95F为设备/避难层,75F、76F为泳池、会议等附属用房,77F~90F为客房,93F、96F~98F为餐厅,94F为酒店大堂, 项目于2011年竣工。
1、给水系统
-4F设有酒店给水泵房、水池,通过3级串联供水至91F酒店生活水箱,中间转输泵房设于38F、73F。酒店给水竖向分三个区,Ⅰ区:73F~79F,由91F生活水箱减压供给;Ⅱ区:80F~85F,由91F生活水箱供给;Ⅲ区:86F~90F,Ⅳ区:91F~98F,Ⅲ、Ⅳ区采用变频恒压给水泵组供水。
2、热水系统
竖向分区同冷水。分两段加热:空调余热预热(至~45℃)+汽-水换热(至60℃),73F换热间供Ⅰ~Ⅲ区,91F换热间供Ⅳ区。
3、消火栓系统
采用低压制室外消防给水系统。室内消火栓系统:-4F设有消防泵房、水池(540m 3 ),通过3级串联供水至91F消防水池(540m 3 ),中间转输泵房设于38F、74F。酒店部分竖向分为两个区,Ι区: 74F~85F,由91F消防水池供给;Ⅱ区:86F~98F,由91F消火栓泵加压供给,初始10分钟用水由98F屋顶消防水箱(24m 3 )配合消防稳压装置供给。38F、74F设有减压水箱,供下部各楼层。
4、自动喷淋灭火系统
酒店部分竖向分为两个区,Ι区: 66F~82F,由91F消防水池供给,报警阀间设于74F;Ⅱ区:83F~98F,由91F自动喷淋泵加压供给,报警阀间设于91F。
万达艾美酒店给排水项目实战
由同济大学专业教师及具有丰富实战几十年自身设计总共组成的强大师资整容,
主讲高级会所给排水设计前期资料准备与查阅的规范、热水系统设计与热水加热系统、热水管道布置要点分析等
课程优势
小班教学模式,老师手把手,一对一的辅导、指导练习
100%设计院工作模式,手把手教你从事给排水设计
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.27 万条内容 · 1339 人订阅
阅读下一篇
给排水干货丨酒店工程给排水施工图审查要点施工图会审是一项极为细致的技术工作,其综合性很强。要审核好图纸,除了审图者认真看图外,还与审图者自身素质有关。 审图者的综合素质,包括对设计图看图能力;对各相关设计、施工规范的理解和认识;对施工工艺和施工方法现场经验的积累;对建筑、结构的认识;对给排水专业相关边缘专业的认识;对建筑设备的交叉施工及各种管道综合布置的避让的处理。 来源:酒店工程解决方案如有侵权,请联系删除
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发