文章转自:http://flowmeter-china.cn/News/234.html
本文关键词:高准流量计计http://flowmeter-china.cn/
很多人表示自己在选择高准流量计的时候,不知道它也会出现故障,这里值得一说的就是虽然说高准流量计在同类产品中优势明显,但是机器有的时候由于操作不当,环境影响等因素也是会出现故障的,今天就教大家分析一些常见的高准流量计故障,这样一旦出现的时候自己也有因可寻,不至于那么慌乱!
高准流量计若出现误差偏大,积算器显示不亮或不增值,显示器空白位等现象,其原因:
1.管道吹扫问题。高准流量计故障处理——对于刚校验完的流量计安装使用前一定要注意在当前工况下的零点校验,必须保证流量计中充满介质后关闭两端截止阀才能零点标定,具体的方法有很多种,使用prolinkⅡ软件、手操器以及面板操作。
a.操作有误
b.电源的脉冲波动。
c.i/o组态有误事,一定要注意量程。
d.零点校准有误。
e.参数设置有误。
2.工艺介质变化
若测量介质出现两相流,气化或夹气等现象,变送器会出现报警显示,严重时,传感器停止工作。
3.接线问题
若高准流量计出现积算器不随流量增加时,应检查积算器接线若出现显示器不亮现象,应检查积算器电源连线,若出现保险丝被烧,应确认高准流量计输入电压与标准电压标称值,交直流形式是否一致。若积算器装有正/反向程序,应检查高准流量计接线,因流量计接线不正确,会使积算器在反向流时不递增。
4.传感器失效。
5.安装不规范,可直接导致流量计零漂,如质量流量计安装在泵出口处较近,传感器支撑强度不够,连接法兰焊接不当产生应力信号,电缆受电磁干扰。
6.变送器失效。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.87 万条内容 · 2144 人订阅
阅读下一篇
关于单台变压器电缆热稳定校验的问题!求助大神!!!配电容量为4000kVA,按照市网10KV系统最大运行方式时的短路容量400MVA,开断时间0.4S,计算出最小电缆为106.6平方毫米!现该配电系统中,单台400kVA容量变压器高压电缆如何选择???采用断路器,不采用熔断器!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发