我想知道电动机配电用4p开关有没有好处(相对3p+N而言),另外有些4p开关的N极额定电流只有相极的一半左右,这种开关是否不适用于照明等单相负荷为主的配电中?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
yanxingxue
沙发
还有变频器,自藕降压启动!
2008-11-23 15:58:23
赞同0
-
lxianj
板凳
电机能否直接起动,主要与变压器容量有关,我设计过132KW电机,变压器500KVA,直接起动,运行了好几年,没有什么问题,只是断路器和接触器要适当选择大点,就可以了。