建筑工程HRB400E钢筋是否需要进行钢筋反向弯曲试验
GBT.1499.2-2018钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋中规定,带E钢筋需要进行反向弯曲试验
GB50204-2015混凝土结构施工质量验收规范中,钢筋只需要进行弯曲试验,
目前混凝土结构验收标准执行的仍然是2015版,钢筋反向弯曲是否需检测,这个很贵啊,300一组,钢筋送检一次,10个规格,这玩意一次就要3000,整个工程做完送个五六十次,就这一项指标,检测费用就要18万。
求大佬指导一哈
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.83 万条内容 · 1586 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句个人理解,GBT1499.2-2018的反向弯曲试验是生产厂家在产品出厂前的检验结果,应在《产品合格证》上载明,施工单位在对原材料复检时只需按照GB50204-2015进行弯曲试验。
回复 举报
一起学习
回复 举报