pcr实验室设计布局要求

发布于:2019-07-17 11:28:17 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]

  基因扩增实验室又称PCR实验室,是以临床诊断治疗为目的,以扩增检测DNA或RNA为方法的检测技术。如聚合酶链反应(PCR)、连接酶链反应(LCR)、转录依赖的放大系统(TAS)自主序列复制系统(3SR)和链替代扩增 (SDA)等。PCR实验室分为4各区即试剂准备区、标本制备区、扩增区和产物分析区。

  PCR实验室建设布局:

  工作区域应设置缓冲间,工作间和缓冲间之间要配备连锁装置,实验室之间不能直通,不同的实验室应有独立的空间环境。

  各区之前如果是紧密相连,需要安装物品传递窗。

  每个工作区域的顶部应安装紫外灯。紫外灯的波长为254nm,安装数量为每20m?an安装一支40w打的紫外线。

  实验室较为理想的布局模式为有一个专用走廊,试剂准备区、标本制备区、扩增区和产物分析区很规范的排列在一起,前三个区各有一个缓冲间,可供换工作服和工作鞋使用,顶上可装一紫外线。内实验室应设为正压状态, 缓冲间为负压状态,每一区域都须有明确的标记,工作按试剂准备区、标本制备区、扩增区至产物分析区单一流向进行,各区的仪器设备包括工作服、鞋、实验室记录本和笔等都必须专用。

  如果无法做到以上模式,以下基本要求必须做到:

  1、四个区域必须是相互独立的。

  2、各区的仪器设备及各种物品必须专用的。

  3、各区完全独立,缓冲间可有可无,如果一个区套一个区的模式,区间不能直通,应有缓冲间,拱换工作服及鞋子用,并保证两个区间始终处于完全的分隔状态。

  4、产物分析区应安装排风扇或其他抽风装置,维持负压。

  5、PCR实验室通风系统及压力控制。

  6、各区域之间应具备单向的实验工艺流、气流、物流,形成单向流程的保护屏障,避免实验之间的相互干扰,防止气溶胶扩散对实验过程造成污染。

  PCR实验室并没有严格的净化要求,为了能够避免交叉污染应采用全送全排的气流组织形式,严格控制送、排风的比例以保证各实验区的压力要求。