1、某2层电视机、收音机装配厂房,耐火等级为二级,每层建筑面积为6000m2,每层平均划分为2个防火分区。由于生产的需要,拟在2楼其中一防火分区内靠外墙的部位布置一喷漆工段,采用封闭喷漆工艺且喷漆间保持负压,并设置自动抑爆系统。则下列关于喷漆工段的面积与该厂房的火灾危险性类别的对应关系,正确的是( )
A. 喷漆工段面积为150m2,厂房的火灾危险性为戊类
B. 喷漆工段面积为275m2,厂房的火灾危险性为丁类
C. 喷漆工段面积为100m2,厂房的火灾危险性为甲类
D. 喷漆工段面积为130m2,厂房的火灾危险性为丙类
答案:D
【解析】《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)3.1.1条文说明 电视机、收音机装配厂房火灾危险性为丙类。3.1.2-1火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁类、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位,或对火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施。
3.1.2-2丁类、戊类厂房内的油漆工段,应当①采用封闭喷漆工艺,②封闭喷漆空间内应保持负压,③油漆工段应设置可燃气体探测报警系统 或自动抑爆系统,④且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%。
2、下列生产的火灾危险性属于甲类的的是()
A. 氧气站 B. 电石
C. 电石炉部位 D. 油浸变压器室
答案:B
【解析】《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)3.1.1可知:
氧气站 乙类 电石炉部位丁类 油浸变压器室 丙类
3、下列关于储存物品火灾危险性的叙述中,不正确的是()
A. 同一座仓库或者仓库的任一防火分区内储存着不同火灾危险性的物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定
B. 丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4时,应按丙类确定
C. 丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性, 当可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丁类确定
D. 难燃烧物品储存的火灾危险性为戊类
E. 助燃气储存的火灾危险性为丙类
答案: CDE
【解析】《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。
3.1.5 丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。故B正确、C错误,3.1.3条文说明,难燃烧按丁类确定,助燃气体储存的火灾危险性按乙类确定
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发