土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 医药生产用阴凉库结露现状分析

医药生产用阴凉库结露现状分析

发布于:2019-07-15 14:42:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

医药生产用阴凉库结露现状分析

在医药厂房区,阴凉库比较常见。其对温湿度的要求,依产品存放要求而定。

本次提到的阴凉库,设计温度:0℃<t<20℃;相对湿度ψ<75%;

室内设置温湿度传感器,具有远程采集数据功能。

建筑概况:本项目为单层钢结构厂房,建筑面积1100m2;建筑层高8.5m。室内吊顶高度约6m;外墙采用轻质砖砌筑,无外窗;

现状:

进入阴凉库发现有如下现状:

①阴凉库地面出现水珠;

②钢柱及墙体内表面温度较低,无结露现象;

③顶棚上表面(朝向吊顶内侧)出现大面积水珠。

 ④室内相对湿度偏高,约为85%

1.地面结露

1.1 地面结露原因

地面垫层下,地基土壤中的水份通过毛细的作用上升,以气态水形式向上渗透,使地面材料潮湿,部分水份进入室内环境,增加空气中水蒸气的含量。从众多案例经验来看,这种情况会常年发生,比较难处理。建筑四周无排水沟,导致雨水等排水不畅;房间密闭差;内地面材料密闭性差,促进毛细作用等,极易造成室内地面大面积返潮。

1.2预防地面返潮方案

1.2.1 返潮地面的检查及处理

首先检查地面是否有裂缝,裂缝是地下水向上渗透的主要通道,一般宽度0.05mm以上裂缝均为可见裂缝。有规则裂缝通常是因收缩龟裂形成的。

再检查地面是否有空鼓现象,检查方法可以用木棍沿着地面轻轻垂直敲打,如鼓击的声音有空响,该处存在裂缝空鼓。

对于有规则的裂缝,沿裂缝凿成V型缝。将缝内清洗干净后,用沥青油膏进行灌缝,以封闭裂缝;对空鼓的处理应将面层凿掉,将垫层部分凿毛,用水冲洗干净后在其上刷一道素水泥浆,随即用于面层相同的材料修补平整。

1.2.2防潮处理

对于裂缝和空鼓局部处理完后,对面层进行全面防潮封存处理,处理的原则是阻塞水泥砂浆或混凝土中毛细管渗水通道。可采用刷防水涂料或防水剂的做法。刷涂前,先将地面凿毛,清洗干净,涂刷二次防水涂料。第一道刷涂时应用力,使其深入毛细孔内。待第一道涂料实干后(一般24小时左右)再刷第二遍。形成整体防水涂膜,在地面与墙角转角处,涂料应刷至墙面踢脚线高度。

工程中也可采用卷材防水对返潮地面进行处理,效果明显。

具体做法:在原有的垫层上做3cm厚1:3水泥砂浆找平层,表面压平。在找平层上铺设一层防水卷材,铺平压实,搭缝不得小于10cm。在已铺设好的卷材上浇注C20细石混凝土整体面层,厚度为6cm。捣实整平,随打随抹,添浆压光。这样做完的地面,墙身很少有返潮现象。


1.3若为新建阴凉库设计,可参考如下方案

1.3.1确保回填土质量

回填土为预防地面返潮的第一步工作,防潮地面的回填土应该采用粘(黄)土夯填。有条件时采用3:7或2:8灰土夯填,不宜采用建筑垃圾货杂土夯填。填土应分层夯实,每层厚度以20cm为宜。防潮地面的回填禁止采用松填浸水法回填,以避免增大回填土壤的含水量。

1.3.2 防潮层施工

大量工程实践证明,用25cm厚夯实碎石干铺垫层,粗黄砂或石子填缝;上浇6cm厚C20细石混凝土;1:2.5水泥砂浆做面层,对地面返潮起到有效的预防作用。

另外,防潮地面的施工还应注意地面防潮应通墙基防潮结合起来考虑,墙基应设置防水砂浆防潮层,与地面接触补风的内墙面,亦应做防水砂浆抹平。

防潮地面的室内外高差不宜小于30cm,室外应设置散水坡,以便于及时排除雨水等积水。防止雨水渗透入室内,加大地面土的含水量。

1.3.3 面层处理

新面层材料选取应考虑选用强度高、耐磨,有一定的防潮能力,易于清洗,实用美观的地面材料,亦可用水泥砂浆做面层。


2.顶棚外表面(朝向吊顶内侧)结露

2.1顶棚结露原因:

温度较高的潮湿空气(相对湿度90%以上),遇到温度较低而又光滑不吸水的冷表面时,易在物体表面形成凝结水。这种情况多数发生在雨水多、气温高、湿度大的梅雨季节。一旦气候转晴干燥,返潮现象也随即消除。

本项目阴凉库顶棚为单面彩钢板,彩板上空填充10cm厚的岩棉材料。外表面(朝向吊顶内侧)结露是因为室内温度低(室内温度19℃),吊顶内为高温高湿度空气(梅雨季:空气温度26℃,相对湿度98%),吊顶内“热空气”遇到冷表面形成结露水珠。

2.2预防结露方案

现场情况:现场勘查发现,放置于彩钢板顶棚上空的岩棉,没有满铺,且岩棉之间的拼接缝没有密封严实。吊顶内高温高湿空气通过拼接缝等地方遇到冷的彩钢顶棚,形成结露水珠。

解决方案:整理岩棉,使岩棉铺满整个吊顶,岩棉之间的缝隙应密封严实,应避免冷彩钢板外露。尤其要注意岩棉拼接缝处应密封严实,避免热空气进入形成水珠。

3. 室内相对湿度超标

3.1相对湿度超标原因

现场已有设备

阴凉库内,选用了20台压缩式冷凝机;3台2.1kg/h的智能除湿机

压缩式制冷机性能参数:

制冷量为12.6KW

名义工况:0/45℃

蒸发温度范围:12~-10℃

输入功率:4KW-380V

性能系数:3.15(COP)

640.webp (1).jpg

智能除湿机性能参数:

名义除湿量:110L/D(30℃、80%)

最大除湿量:138L/D

额定功率:1180W-220V


3.2原因分析

压缩式冷凝机的选型,可以满足室内冷负荷的要求。室内环境中水蒸气含量超标,有以下几个原因

①从地下土壤中通过毛细作用渗透上来的水蒸气。

② 因维护结构密闭性差(吊顶顶棚缝、门缝、壁式风机洞口缝)的原因, 导致室外高湿度空气进入室内。

③人员进出导致门的开、闭,室外高湿度空气进入室内。

进入室内环境的主要渠道是第①②点。

   解决湿度超标,关键在于降低从土壤中渗透上来的水蒸气量及室外高湿度空气的侵入。

   降低土壤中渗透上来的水蒸气量做法,本文中第1.2及1.3条的做法。

降低室外湿空气侵入,主要在于增强维护结构的密封性。如封堵吊顶封、墙体洞口缝。有条件的情况下,可采用密闭吊顶,如5cm厚双层岩棉库板作为阴凉库吊顶。

新风量的计算:

   根据《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015),工业建筑应保证每人不小于30m3/h的新风量。

满足房间微正压,防止室外高湿度空气侵入。因本项目无法统计维护结构缝隙,建议按1次/h的换气次数,计算送入房间的新风量。房间密闭性效果越好,送入的新风量可相应减少,反之需加大新风量。

    结合以上两点新风量计算方法,阴凉库的新风系统,可采用全新风空调。送风量为7000m3/h;全新风空调可设置于吊顶内,通过风管及风口,将新风送入室内,维持室内的微正压。新风机设备的启停,可以通过在室内设置电子压差传感器(压力值可设定)控制,当室内外压差低于2Pa时,新风空调启动,当压超过5Pa时,新风空调停机。目的在于维持室内微正压,阻止室外湿空气侵入室内。

除湿机的选型

增加新风空调并不能彻底解决室内相对湿度超标的现象。

分析:室内装设的成套压缩式冷凝机设备,根据阴凉库管理规定,设定的温度小于20℃,假设设定的温度是18℃,压缩式冷凝机室内侧温度探头测得室内温度低于18℃时,冷凝机停机。而此时室内的极端空气参数为18℃、98%;相对湿度依然超标。显然,通过压缩式冷凝机控制室内相对湿度是不太容易实现的。若降低室内设定的温度,室内空气含湿量降低,温度降低,相对湿度不一定降低。而且设备能耗相应的增加。

    此时增加智能除湿机是有必要的。根据焓湿图计算可得,将室内状态点从18℃、98%处理到18℃、70%,除湿量为3.7g/kg。除湿量至少为30kg/h,选用3台冷冻除湿机。

冷冻除湿机设备参数表:

额定除湿量

10kg/h

输入功率

5.17KW

风量

2800m3/h

风机功率

0.55KW

外形尺寸

920(L)×500(W)×1800(H)

  640.webp.jpg

 选用3台冷冻除湿机后,若室内温度低于18℃且相对湿度大于75%,应增加室内热量,使室内温度上升至18℃,相对湿度可满足要求(<75%)。此过程为空气再热处理。再热量最大为15KW,可选用电加热方式。


  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发

    很好,太需要了,谢谢楼主。

    2019-07-24 11:19:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通新手学洁净室设计没师傅带?看这里——3个月让你独立做项目

暖通新手学洁净室设计没师傅带?看这里——3个月让你独立做项目 土木在线易筑教育原创课 洁净室设计全程班(网络教学 录播全套 学员答疑) 通过多个实际案例的详细讲解、演示,掌握洁净室暖通整个设计过程,从认识洁净室、洁净空调、洁净空调系统负荷计算要点讲解到洁净空调绘图基本知识、洁净室防排烟、某大型生物洁净室图纸讲解、某大型光伏洁净室图纸讲解、实验动物房洁净室设计(以某外资SPF级实验动物房为例)、低温洁净室设计(以某血液制品车间为例)、超低湿度洁净室设计(以某锂电池车间为例)、防爆洁净室设计(以还原车间为例)、隧道式洁净室设计案例(以某TFT车间为例),不仅学会常规制图、设计方法,更结合规范条文,行深入浅出的讲解,能够对设计原理有一定的理解,从而举一反三,灵活运用。最后,对较复杂洁净室暖通设计时,容易遇到的一些技术难点进行一定深度的讲解,进一步提高解决实际问题的能力。

回帖成功

经验值 +10