假如我车间计算负荷是1600KVA(是电容补偿后的),需要选变压器,里面含有二级负荷,但我的二次负荷的计算负荷怎么算的呢,是单独把二次负荷列出来,按需要系数,以及同时系数算好视在功率就可以了吗还是二级负荷也需要补偿后的视在功率来作为二级负荷的计算负荷,
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
需要系数法计算负荷的疑问?某金加工车间新安装20台机床,总功率约100kw,现需要敷设动力线路,按照《工业与民用配电设计手册第四版》的需要系数法计算负荷,最终计算电流46.8A,按电流选电缆,查交联聚乙烯绝缘电线明敷载流量,16平方毫米在环境温度35℃下安全载流量为125A,如果每管穿四根,安全载流量为76A,两种敷设都能满足计算电流要求。 问题是,以前都是按电流来选动力线,总功率100KW,总电流约为200A,明敷时应选截面35平方毫米,每管穿四根,应选截面95平方毫米。学习了《工业与民用配电设计手册第四版》手册,现按需要系数法计算负荷,其总电流只有全功率的1/4左右,这种两种方法的结果差异十分巨大,请问,那种方法的结果可以安全可靠的运行?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板来自 土木在线APP
回复 举报路过看看
回复 举报