基坑降水,抽水用电量计算?

提问 发帖 回复

假设基坑10万平方米,降水深度0.3m,抽水到6.2m高市政排水官网,选用10台5kw的抽水泵,基坑降水时间5个月。请问总的耗电量? 我现在问了两个人有两种算法:1、降水总量10万*0.3=3万立方,约3万吨。根据能量守恒定律,基坑降水做功W=30000*10*6.5*1000=1.95*(10的12次方)焦耳;1度电=3.6*(10的6次方)焦耳,这样算下来用电量约54万度。 2、5kw*24h*10台*30天*5个月=18万度电。

假设基坑10万平方米,降水深度0.3m,抽水到6.2m高市政排水官网,选用10台5kw的抽水泵,基坑降水时间5个月。请问总的耗电量?

我现在问了两个人有两种算法:1、降水总量10万*0.3=3万立方,约3万吨。根据能量守恒定律,基坑降水做功W=30000*10*6.5*1000=1.95*(10的12次方)焦耳;1度电=3.6*(10的6次方)焦耳,这样算下来用电量约54万度。

2、5kw*24h*10台*30天*5个月=18万度电。

请问各位大神,哪个算法正确?

  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • liupoquan
    liupoquan 2019年07月16日 10:16:45 2楼

    路过看看

    回复 0 举报
  • zq-cyt
    zq-cyt 2019年07月19日 17:15:03 3楼

    降水深度0.3m,就有3万立方???

    两个都不对吧!

    回复 1 举报