【迷茫】校验单相短路灵敏度!???!!!

发布于:2005-01-26 11:38:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
计算功率 Pjs = 100 kw 计算电流 Ijs = 168.82A 开关整定200A,电缆 长度200米;功率因素 Cos = 0.90 相位 : 三相 校正系数 = 0.9


【计算结果】
1:按线路压降选择时,截面 S = 70 平方 满足
计算电压降 U% = 3.994 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (0.2506x0.90+0.0780x0)x168.82x200x1.732/380*10

2:按灵敏度选择时,截面 S = 240 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 200.0m
377.6m = 220V/(0.2241x1.3x200Ax10) > 200.0m

3:按整定电流选择时,截面 S = 95 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
243.00 A=270.00Ax0.9x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
243.00A/1.1=220.91A>200A


按照载流量和压将选择截面都不大,但是灵敏度校验后增大到了240,这主要是线路长度大。看了市院,省院的图纸变电室低压出线这种情况他们都没有做灵敏度校验,问了一些同行他们也不做校验。《民规条文说明》“执行本规定,并不是要求在设计中照此逐一计算” 倒底做不做啊,现在真是迷茫了。。。。。。

各位同行你们做的时候有没有校验灵敏度?说说吧

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    我手头也没有该数据啊;你不妨用“插值法”估算一个。反正我觉得3倍太离谱。
    此外,变压器的影响不可忽略。

    线路和变压器阻抗是大头,其它可忽略不计
    2005-01-29 09:27:29

    回复 举报
    赞同0
  • chinaren
    chinaren 板凳
    你的240的相保电阻估计有误,跟185怎么差3倍?而且,你的185相保电抗应该是0.152而不是0.179(后者是不等电缆截面的数值)。不但如此,再加上你把变压器阻抗也省略了,估计综合误差大的要命

    数据库中240的电缆确实和185的相差了很大,但手头上的电缆资料中都没有相保阻抗这项,只能这样算了,版主能不能把你的电缆资料传一下,不胜感激~
    2005-01-29 08:45:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。