主管埋深较深,接户支管预埋管采用管顶平接的话导致预埋管也埋的较深,有时候预埋管没必要埋这么深,抬高预埋管后导致跌水,跌水大于2米是否需要采用跌水井。例如:污水主管600mm覆土4m,接户预埋管覆土为1.50m,检查井则跌水2m左右,这个井是否设置跌水井?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
跌水2m肯定要做啊.
预埋管一般来说400足够,污水水量较小,做不做跌水井都没太大问题