土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 第一次发帖,大家多多关照~

第一次发帖,大家多多关照~

发布于:2019-07-10 22:33:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
想问一下,不是超过7.5千瓦的要减压启动嘛?这是我前几天碰到的压缩机,少说也有20匹这活塞机!它就星接,直接启动了~~~鄙人基础差,大家不要笑话我~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ading__kgb
    ading__kgb 沙发

    主要看你那边的变压器容量,一般来说变压器容量足够,7.5KW电机占变压器容量比例很小,可以直接启动

    2019-07-15 14:59:15

    回复 举报
    赞同0
  • 懂点点电
    懂点点电 板凳

    没什么问题,主要看供电条件了,现在电网承受能力比过去强太多了,大型工厂里面几百千瓦甚至上千千瓦的电动机直接启动都很常见了,照片看不清,很多压缩机都是双星型绕组,启动时分绕组通电,和减压启动一样

    2019-07-13 08:07:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多