正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主要看你那边的变压器容量,一般来说变压器容量足够,7.5KW电机占变压器容量比例很小,可以直接启动
没什么问题,主要看供电条件了,现在电网承受能力比过去强太多了,大型工厂里面几百千瓦甚至上千千瓦的电动机直接启动都很常见了,照片看不清,很多压缩机都是双星型绕组,启动时分绕组通电,和减压启动一样
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.66 万条内容 · 877 人订阅
阅读下一篇
来源:瞎设计什么 作者:骨头 如有侵权请联系删除 自从垃圾分类已来、上海的朋友就苦不堪言,设计师何尝不是呢,生活没有压倒我,今天居然被垃圾压倒了??? 广为 流传在朋友圈的一张图: 当初花钱学车的时候智商已经不够用了,现在碰上了垃圾分类,感觉智商已经被掏空了。设计师以前醒来想的是什么图还没做,现在睡觉醒了想的是这玩意到底该怎么扔???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ading__kgb
沙发
2019-07-15 14:59:15
赞同0
-
懂点点电
板凳
2019-07-13 08:07:13
赞同0
加载更多主要看你那边的变压器容量,一般来说变压器容量足够,7.5KW电机占变压器容量比例很小,可以直接启动
回复 举报
没什么问题,主要看供电条件了,现在电网承受能力比过去强太多了,大型工厂里面几百千瓦甚至上千千瓦的电动机直接启动都很常见了,照片看不清,很多压缩机都是双星型绕组,启动时分绕组通电,和减压启动一样
回复 举报