现在业主有1台800kva变压器,因为产能增加,想将变压器换掉,弄成1600,然后在老低压柜后再增加几台低压柜,给新增负荷配电。 老的低压柜是ABB MNS 2.0,关键柜深是800,现在母线要变大,低压出口断路器要到2500A. 新手求教各位,这样做有问题吗?还是必须要上到1米深的低压柜?

现在业主有1台800kva变压器,因为产能增加,想将变压器换掉,弄成1600,然后在老低压柜后再增加几台低压柜,给新增负荷配电。

老的低压柜是ABB MNS 2.0,关键柜深是800,现在母线要变大,低压出口断路器要到2500A.

新手求教各位,这样做有问题吗?还是必须要上到1米深的低压柜?


  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • xjtukm
    xjtukm 2019年07月08日 16:50:34 2楼

    求教啊

    回复 4 举报
  • 相思的雨
    相思的雨 2019年07月08日 23:34:28 3楼
    有以前低压柜图纸最好,开关,互感器,刀闸,仪表这些都要核准更换。
    回复 1 举报

    来自土木在线APP

  • liupoquan
    liupoquan 2019年07月09日 10:01:48 4楼

    路过看看

    回复 0 举报
  • liguolin336699
    liguolin336699 2019年07月10日 10:22:36 5楼

    800深完全可以的。

    回复 4 举报
  • 风平浪静02
    风平浪静02 2019年07月11日 09:46:27 6楼

    这种柜子,母排是在柜子背后的。这样换大母排应该不是问题,问题是断路器调大以后深度是不是够,具体参考一下断路器深度。

    如果总柜加深,则所有出线柜的深度同样需要加深。不过,容量增加,短路阻抗减小,所有出线柜的断路器都需要重新校验极限开断电流。

    回复 2 举报
  • cof1562735813028
    cof1562735813028 2019年07月12日 16:14:16 7楼
    800深是可以的
    回复 0 举报

    来自土木在线APP

  • bobodemoo
    bobodemoo 2019年07月13日 16:03:17 8楼

    可以选用柜前检修的低压柜(靠墙布置型),柜深可保持不变,仅仅增大标准柜宽。

    回复 1 举报