三相电中单相失压,中性点电压的计算方法?

提问 发帖 回复

各位好:三相四线制中,三相电的矢量图如下,它们之间是 120 度电角度的关系,此时中性点电压为0;               那假如C相失压,我百度到三相电矢量图变成下面这样,为什么?此时的中性点电压是多少,怎么计算的?             然后我看了一下和发生单相接地故障(中性点不接地系统)后的矢量图(如下图)又不一样,是意味着单相失压和单相接地故障(中性点不接地系统)实质是不一样的吗,不都是C相电压为0了吗?

各位好:三相四线制中,三相电的矢量图如下,它们之间是 120 度电角度的关系,此时中性点电压为0;

              那假如C相失压,我百度到三相电矢量图变成下面这样,为什么?此时的中性点电压是多少,怎么计算的?

            然后我看了一下和发生单相接地故障(中性点不接地系统)后的矢量图(如下图)又不一样,是意味着单相失压和单相接地故障(中性点不接地系统)实质是不一样的吗,不都是C相电压为0了吗?

  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 寻星星
    寻星星 2019年07月09日 13:39:05 2楼

    楼主辛苦。谢谢分享!

    回复 0 举报
  • 风平浪静02
    风平浪静02 2019年07月09日 15:11:02 3楼

    准确地说第一张图,应该是三相三线制(三相四线又会不一样)。还有,以后不要称交流电路为矢量了,因为交流电路是时间差,叫相量(非向量)不是空间位置差别。

    如果电源三相是对称的,只是负载缺失了一相电压。则从图中看出,电源中性点与负载中性点之间的电压是,(√3/2)倍相电压,也就是190V 。那么电源中性点和负载中性点是两个点,可以用两点间点位公式:Uoo=∑EG/∑G同样计算得到190V。

    三相三线没有中性点引出,就谈不上中性点接地了。这时发生单相接地故障,与电源相电压,线电压,或者负载侧相电压、线电压没有丝毫关系,也不会受影响的。三个相电压、三个线电压还是不变,因为电源中性点和相线之间没有发生短路或者断路变化。不过就是相对地之间电压发生了改变,这个不影响系统运行的。

    但是,系统本身对地存在分布电容,交流电可以在这个分布电容中流通(其实也不是流通,是来回转移电荷罢了,相当于流通。)如果没有单相接地故障,三相对地分布电容也是对称的,三相对地电流和还是等于零。如果发生单相接地事故,这种对称被打乱,比如发生的是B相接地,则A相对地分布电容电流变成Iab,C相对地分布电容电流变成Icb,B相分布电容电流变成Iab Icb=-3Ib 。

    当然,系统绝缘监测的电压互感器组,由于中性点接地,初级绕组电压也发生变化,(对地电压发生变化),经过三角绕组的变换,和以上电流计算同理,也可以得到3Uo 。这个电压不是电源中性点与负载中性点之间的电位差,只是为了得到系统对地监测绝缘结果。

    回复 6 举报
  • 老有所为
    老有所为 2019年07月09日 21:18:00 4楼

    谢谢分享。

    回复 0 举报
  • 风平浪静02
    风平浪静02 2019年07月10日 09:38:16 5楼

    则从图中看出,电源中性点与负载中性点之间的电压是,(√3/2)倍相电压,也就是190V 。 这里有误,应该是0.5 倍相电压,也就是110V 。

    回复 3 举报
  • 寻星星
    寻星星 2019年07月10日 14:50:37 6楼

    谢谢楼主的资料

    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料
TA的关注