现在接触一个8度区的项目,项目情况大概如下:
三层;框架结构;底部一层商业,上部两层住宅(别墅);在屋顶既有平屋面,又有闷顶层(坡屋面),屋脊高度相对于平屋面1.2米。现在使用pkpm进行建模计算,我的方法有四个方案:①将坡屋面建成平屋面,层高1200;②运用调整上节点高的方法将坡屋面建成坡屋面,层高1200;③将坡屋面舍弃,但是将全部荷载对应加到平屋面,比如坡屋面板、龙骨、挂瓦等恒载布置到平屋面,活载进行叠加布置到平屋面,层高取第三标准层的层高;④模型布置同方案三,但是第三标准层层高适当根据平屋面与坡屋面的荷载的情况加高了400。
但是计算的情况是前两个方案多个指标超限;后两种方案计算得到的结果没有超限指标,但是配筋稍有差异,但是总工不让采用。
想问一下各位同事,你们设计院碰到这种情况(屋面既有平屋面又有坡屋面)都是如何建模计算或者又是如何处理的?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 533 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳简单按平屋面简化处理一下吧,荷载加大
回复 举报