关于施耐德配电用和电机保护用脱扣器的相关问题

提问 发帖 回复

本来基站空调1,2,3用的都是配电用脱扣器 MIC 2.2 40A,整定到32A。 现在车间工人将基站空调3误装成了电机保护型脱扣器MIC 2.2M 50A,整定到32A。 问题来了,这三个空调都是一样的,现场客户反馈基站空调3断路器总是跳闸,我想问问这是为什么?电机保护型误用成配电的跳闸我能理解,但是反过来为什么也会跳?

