土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 油浸式变压器的高温报警和超温保护值的设定范围

油浸式变压器的高温报警和超温保护值的设定范围

发布于:2008-02-23 12:11:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
对于油浸式变压器有高温报警和超温保护,但对于其温度的设定值到底应该设为多少呢?我查了相应的规范,没有具体的设定值;具体应该设定为多少,请高手给于指点!谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tonghuislj
    tonghuislj 沙发
    油浸式电力变压器的油温,上层不宜经常超过85度。对于采用强迫油循环水冷却和风冷却的变压器,正常运行是,上层油温不宜超过75度
    2008-03-01 09:34:01

    回复 举报
    赞同0
  • wxdong1981mj
    wxdong1981mj 板凳
    通常80℃以上时报警,90℃时跳闸。
    2008-02-26 10:55:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急问:新装200KVA变压器的问题?

大家好!我在天津新建一个包装材料厂。需要新装200KVA的变压器。电力公司所属的送变电工程公司给我的预算,总价格为19.4万元,已包括变压器(S9-200/10一台40267元)以及其他附属材料和工程费,需要铺设高压电缆123米,低压电缆30米,还包括负控费2万元。 我的问题是: 1。电力公司的这个价格合适么?还能不能商量划价? 2。有没有第三方的电力工程公司可以便宜一些,也能做这个项目,能让电力公司通过验收?

回帖成功

经验值 +10