土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 图纸要改吗?大家拿主意!
刚做了一个项目,#1、#2搂两栋12层住宅,25000平方,#1楼有地下室和人防,设计已经全部审查通过,原设计变配电室在#1楼架空层,原来我设计的每单元住宅用电,电梯和地下室消防泵等消防负荷和人防用电均从变配电室放射式供电,现在突然变配电移至室外,设独立变配电,距离50米,这种情况下,我的图需不需要改?工作量可不小啊,请各位大侠拿主意,谢谢!

全部回答(24 )

  • roccyp@co163

    个人比较赞同!
    2008-02-27 14:46:27 来自 PC 评论 举报
  • lw728303
    主要是对1,2#楼的进线位置要作下修改,别的可不作改动。
    2008-02-26 21:21:26 来自 PC 评论 举报