土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【孝夕夕】几点排放标准

【孝夕夕】几点排放标准

发布于:2019-07-04 08:54:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

CO浓度限值

谈到CO,通常是指汽车库,常用两本标准:GB 50067-2014 与 JGJ 100-2015,个别情况也会用到协会标准CECS 441:2016。后者第5.0.2条的CO浓度限制同前者一样,也是30mg/m3——大部分设计者也正是在执行这个限值。

追根溯源,这个30mg/m3的出处是 GBZ 2.1-2007中的CO短时间接触容许浓度(PC-STEL)。需要注意的是,如果你的汽车库有工作人员——比如综合体可能有收费人员——宜适当提高环境标准,参照 GBZ 2.1-2007的时间加权平均容许浓度(PC-TWA)20mg/m3执行。

另外,汽车库的日常补风不能只补充排风的一半。火灾时,空气受热膨胀,补风要少一些,而日常补风要远高于这个数值。


H2S浓度控制

SY/T 6277-2017附录B介绍了H2S对人员的危害。通常情况下,室内浓度限值可以按 GBZ 2.1-2007表1第163项的10mg/m3执行。

如果某些产生硫化氢气体的场所不具备净化处理条件,那么硫化氢的排放限制又是多少呢?实际上要远低于10mg/m3。GB14554-93表1第3项:无组织排放浓度限值为0.50 mg/m3;GB 16297-1996表1第1项:新扩改建排放限值为0.06mg/m3,所以取限值0.06 mg/m3


污水排放标准

上海市本月起执行垃圾新规,“定时定点分类投放”,如此来看,不少996已经没有时间扔垃圾了。俗话说“堵得了初一,堵不了十五”,此项政策导致厨房垃圾粉碎器热销。孝夕夕怀疑部分小区排水因此将超出上海市地方标准《污水综合排放标准》(DB31/199-2018)第4.2.4条的要求(间接排放水污染物的排污单位,其第二类污染物执行表2的三级标准。)无论是否超标,都会加重污水处理的负担——尤其是在不设置化粪池的魔都市区。 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟风量计算

当房间(或防烟分区)的排烟量不足15000m³/h,要怎么满足

回帖成功

经验值 +10