小区专变有个一级表(供电局计量收费表),下属若干个二级表(各子回路计量表),但是二级表的计量总和总是比一级表低。
最开始每天偏差值为80%左右,排查发现二级表没有设置互感器,而是直接用了一级表的直流互感器。后来二级表出线增加了互感器,但是施工人员没注意看互感器的线匝数,把5匝的当做1匝来用,同时发现物业抄表也不注意,计算公式也不对,造成了偏差62%左右。
纠正计算公式和互感器的问题之后,每天偏差值在24%左右。施工单位认为各单元的照明回路和应急照明回路线路负荷低于6A,所以采用30/5的互感器是无法准确计量的,建议更换成直通表。
更换成直通表后,现在的偏差值在14%~20%之间。物业认为之前一期的专变损耗值都在6~10%之间,那么现在这个专变损耗还是虚高,仍然需要查找原因纠正。我咨询了供电系统的朋友,朋友说这样的情况一般损耗不超过20%都还算正常。
我想问下各位大神,损耗多少才算是正常?如果改进优化还能怎么处理?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句电业局的10KV线路损耗一般是6%左右(我在网上看的,这个数值是供电线路做的比较好的情况下得到的),应该是6还含了公变损耗。楼主的情况说明这个项目至少线路和设备维护的能力和效果都比较差。不知道楼主在这个项目中处于什么位置。电业局的表没有没有资格怀疑,(有本事也可以让电业局去检验下),还是多查下所用的表和互感器的精度和质量吧,最好也拿去检验或者使用检验合格的再说。
回复 举报
谢谢分享。
回复 举报