土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 急!地下室排烟问题

急!地下室排烟问题

发布于:2008-02-23 10:51:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位老师,问一个弱弱的问题,在地下室的排烟设计中,规范中"每个排烟分区排烟口的布置保证排烟口至防烟分区内的每个位置的距离不大于30米"中,30米具体是指排烟口到哪的距离呀,谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    应该到排烟分区挡烟垂璧的距离。。
    2010-12-08 15:19:08

    回复 举报
    赞同0
  • foxcellent
    foxcellent 板凳
    1、大于50m2要排烟,若有可开启外窗,可不做机械排烟。2、可不考虑其他的区域的排烟,但要划分防烟分区和满足规范最低风量要求。3、担负2个防烟分区按照120m3/h考虑,风量不小于7200m3/h。
    2010-09-16 09:42:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问一下化工生产车间DCS操作室的通风设计.

大家好。小弟刚大学毕业,是搞工业水处理的的,还没有接触过工业通风的设计.最近领导安排了一个任务,给化工生产车间DCS操作室做一个通风方案。从来没有接触过,,很是头疼.. 操作室面积50平方米,高3米,,体积150立方米。内有1台空调,5台电脑,5个操作工人. 由于操作室靠近水煤气发生炉,偶尔的水煤气泄漏造成操作室内CO浓度超标,最高达200ppm,必须通风换气降到标准30ppm以下。 操作室外有一个灰场,平时作业灰尘比较大,所以门窗平时封闭。引风机的地点只能设在一个离操作室90m远的地方.