地下集水井如何计算

提问 发帖 回复

现有规范内未提及车库集水井水量计算,根据现防火分区,地下有些项目按划分1000㎡, 集水井计算要按照车库的消防水量计算还是总体的地下消防水量计算,商业若在B1F,且不在车库投影上方。 如果集水井要考虑整体地下消防水量,水泵及集水井均会设置非常大,1000㎡若按照排水点位考虑20m设置集水井仅需要2个,按照消防水量考虑要增加至少一备,集水井不能占用车位,否则车位数量不计,所以,若整体考虑消防水量,对于设计十分不利,现在规范也未说明要整体考虑消防排水,仅找到相关一个论文,说要考虑消防排水,所以,集水井是否可仅考虑对应车库区域的消防水量,或相邻的防火分区集水井可以借用?

现有规范内未提及车库集水井水量计算,根据现防火分区,地下有些项目按划分1000㎡,

集水井计算要按照车库的消防水量计算还是总体的地下消防水量计算,商业若在B1F,且不在车库投影上方。

如果集水井要考虑整体地下消防水量,水泵及集水井均会设置非常大,1000㎡若按照排水点位考虑20m设置集水井仅需要2个,按照消防水量考虑要增加至少一备,集水井不能占用车位,否则车位数量不计,所以,若整体考虑消防水量,对于设计十分不利,现在规范也未说明要整体考虑消防排水,仅找到相关一个论文,说要考虑消防排水,所以,集水井是否可仅考虑对应车库区域的消防水量,或相邻的防火分区集水井可以借用?

  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • xingye8860
    xingye8860 2019年07月03日 14:40:39 2楼

    地下有些项目按划分1000㎡,

    回复 0 举报
  • sailorcwx
    sailorcwx 2019年07月04日 00:04:33 3楼
    “集水井不能占用车位,否则车位数量不计”有依据吗?地面排水是不能跨防火分区的,所以不存在借用。个人理解,消防排水不一定要及时排走,可接受一定的淹没深度。试想400吨水摊在1000平方面积上,也才400mm深,何况中间还有排水。
    回复 0 举报
  • liupoquan
    liupoquan 2019年07月04日 10:06:34 4楼

    路过看看

    回复 0 举报
  • 老虎下山
    老虎下山 2019年07月07日 11:29:58 5楼

    学习了!谢谢分享!

    回复 0 举报
  • 扛驴狂奔
    扛驴狂奔 2019年07月14日 00:10:34 6楼

    https://bbs.co188.com/thread-9343821-1-1.html。在这个帖子里写着地下车库允许积水200mm

    回复 1 举报
  • a_kang
    a_kang 2019年07月16日 15:21:50 7楼

    很好的资料,感谢分享了!

    回复 0 举报
  • dongruilin88
    dongruilin88 2019年07月18日 10:48:56 8楼

    很好的资料,谢谢楼主

    回复 0 举报
  • a_kang
    a_kang 2019年07月18日 16:33:13 9楼

    很好的资料,收藏了慢慢学习!

    回复 0 举报
  • xingye8860
    xingye8860 2019年08月03日 09:16:05 11楼

    支架安装前应根据管道设计坡度和起点标高

    回复 0 举报
  • peterfeng01
    peterfeng01 2019年08月10日 10:07:43 12楼
    学习了
    回复 0 举报

    来自土木在线APP

评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料
TA的关注
相关标签