来源:机电天下
如有侵权请联系删除
消防局《建筑防烟排烟系统技术标准》贯宣会
8月24日,消防局召开了《建筑防烟排烟系统技术标准》视频贯宣会,由规范主编,四川消防研究所王炯老师主讲,分享如下:
来源:消防资源网
无锡地区《建筑防烟排烟系统技术标准》疑问解答
新防排烟规范实施后图示怎么做
排烟设备设置机房
竖向排烟系统设置
屋顶机房设置
防烟分区设置
加压设备设置机房
竖向加压系统设置
机房设置
楼梯间及前室加压送风系统设置
固定窗设置
避难层可开启外窗设置
防排烟新规沟通15问
Q1 : 规范要求加压风口设置在前室顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自然通风系统,不满足时楼梯间采用机械加压送风系统。
《烟标》3.1.3-2当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在 前室的顶部或正对前室入口的墙面时 ,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。
A1:回复:风口设置在前室顶部,要求风口设置在前室吊顶内,形成空气幕,能有效的阻挡烟气侵入前室。也可设置于正对前室入口的墙面
Q2 : 规范要求设置加压送风的楼梯间,顶部设置1m2的固定窗。
《烟标》3.3.11设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m2的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗。
A2:回复:按规范要求执行。 可采用管道引出外墙的方式。
Q3 : 超高层楼梯间和合用前室,前室分段方式,是否能不对应?
A3:按规范合用前室分段后不超过100m,可与楼梯间不对应。满足下面规范要求:
《烟标》 3 . 3 . 1 建筑高度大于 100m 的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m 。
Q 4 : 规范要求送风机进风口与排烟出的距离要求。
《烟标》3.3.5-3送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20.0m。
A4:按规范执行。不同面的无此要求
Q5 : 水平送风管耐火极限要求,是否要求设置保温隔热?
《烟标》3.3.8机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:
1竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h;
2水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。
A5:满足耐火极限,要求保证风管结构强度,不是要求设置保温隔热。
Q6 : 计算公式中Ak,对于住宅楼梯间前室可按一个门的面积取值,住宅合用前室,公建项目前室如何取值?
《烟标》3.4.6 门开启时,达到规定风速值所需的送风量应按下式计算:
L1=AkνN1(3.4.6)
式中:Ak——一层内开启门的截面面积(m2),对于住宅楼梯前室,可按一个门的面积取值;
A6:住宅项目中的前室,合用前室,共用前室,三合一前室,消防电梯前室,都可按一个最大门洞面积计算。公建项目中相应的前室,要求按所有前室开门总面积来计算。
Q7 : 接上问,计算公式中N1,在计算只有2层或者1层前室时,如何取值?
A7:参照规范楼梯间取值计算。同时风口全开可不采用常闭正压风口
《烟标》3.4.2防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条~第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1~表3.4.2-4的值中的较大值确定。
此计算值与查表法比较时,有多个门时查表法不乘1.5系数
Q8 : 送风机设置在专用机房内,屋顶是否需要设置专用机房?
《烟标》3.3.5-5送风机应设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。
A8:按规范屋顶需要设置专用机房,机房可与其他通风空调机房合用。(加压补风不能与排烟机房合用屋顶风机不一定必须设机房.
Q9 : 加压送风和排烟系统不应采用土建风道,地下室进风机入口段,排烟风机出口段,土建井道内是否需要内衬金属风管?
《烟标》3.3.7机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。
A9:此段土建风道,可不内衬风管。排烟风机出口端,加压风机入口端,土建风道,不做此要求。
Q10 : 电影院影厅排烟量计算能否按《电影院建筑设计规范》JGJ58计算?
A10:根据规范总则要求,可执行专业标准。
《烟标》1.0.2本标准适用于新建、扩建和改建的工业与民用建筑的防烟、排烟系统的设计、施工、验收及维护管理。对于有特殊用途或特殊要求的工业与民用建筑,当专业标准有特别规定的,可从其规定。
Q11 : 汽车库排烟量计算能否按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067执行?
A11:可按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067执行。
《烟标》4.2.4 公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应符合表4.2.4的规定,当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍。
Q12 : 避难层(间)设置可开启外窗,自然通风。避难层防火窗能否作为可开启的自然通风窗?
A12:设置防火窗,满足开窗面积要求,能可开启要求即可自然通风。
Q13 : 送风口不宜设置在被门遮挡的部位,风口与门开启有每距离要求?
《烟标》3.3.6加压送风口的设置应符合下列规定:
1除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层~3层设一个常开式百叶送风口;
2前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置;
3送风口的风速不宜大于7m/s;
4送风口不宜设置在被门挡住的部位。
A13:按规范执行,没有实验证明多少距离合适,尽量避免风口设置在开启门的后方。
Q14 : 直灌式加压送风设置条件?
《烟标》3.3.3建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应符合下列规定:
1建筑高度大于32m的高层建筑,应采用楼梯间两点部位送风的方式,送风口之间距离不宜小于建筑高度的1/2;
2送风量应按计算值或本标准第3.4.2条规定的送风量增加20%;
3加压送风口不宜设在影响人员疏散的部位。
A14 :只在改造建筑中建议采用直灌式,新建项目不建议采用。
Q15 : 商业扶梯开洞,上下贯通区域,是否算做中庭,计算排烟量?
A15 :可不算中庭。
更多干货请关注微信公众号易筑暖通:
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 595 人订阅
阅读下一篇
280℃排烟防火阀必须通过3C认证么?280℃排烟防火阀必须通过3C认证么? 关于3C认证全称是:强制性产品认证制度,一般产品认证通过后会有一个3C认证的标志贴在产品表面或通过模压压在产品上。280度排烟防火阀一般都是通过3C认证的;质量和效果方面都能有保障
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板来自 土木在线APP
回复 举报这是去年8月24日的宣贯吧?
回复 举报