洁净室系指对空气洁净度、温度、湿度、压力、噪声等参数根据需要都进行控制的密闭性较好的空间。
1、保持空调房间的正压值。
如果房间出现负压或正压值低于邻室,室外和周围房间的空气便会由门窗缝渗入,尤其在净化空调系统中,净化等级高的要比其它房间的正压值要高。医药设计洁净度比非洁净区至少大于10帕,不同洁净度之间大于10帕。
2、要保证空调房间气流组织的合理性。
气流组织如果被破坏,不但室内的温度分布受影响,而且因为蜗流过多,使墙角、地面附近的不洁气流扩散到室内工作区。因此,空调房间内的工作台,设备的布置要考虑到气流组织的合理性。设备不能把回风口挡住,回风口百叶严禁乱动。
3、净化房间一定要保证有三级过滤: 粗效、中效、和高效过滤。要加强净化空调的管理。工作人员应遵守制度和操作规程,保证室内的卫生达到净化要求。
4、经常或按期清洗、更换空气过滤器,新风入中粗效、中效泡沫塑料过滤器要经常清洗。 当中效过滤器的终阻是初阻的二倍或限定值时,应进行清洗。高效过滤器阻力过大时,应该更换。泡沫塑料过滤器清洗后,应该测定。
5、保持空调处理设备,空调机房的清洁。
6、定期测定室内的含尘量和正压值。
根据《中国药典》2015年版第四部及《药品生产质量管理规范(2010年修订)》(GMP),对于B、C、D级洁净室,采用非单向流,末端采用过滤效率99.995%-99.999%的H14高效过滤器,保证B级55次,C级25次,D级15次的换气次数,利用洁净空气对房间内的空气进行稀释,以此来达到相应的洁净度要求。
对于A级洁净室,采用单向流,末端采用过滤效率99.995%-99.999%的H14高效过滤器,面风速保证在0.36-0.54m/s,将空气中的颗粒物垂直压迫吹离工作区域,保证工作区域A级的洁净度要求。
今天小编给大家到来了:
洁净室设计快速入门与提高全程班
通过多个实际案例的详细讲解、演示,掌握洁净室暖通整个设计过程,从认识洁净室、洁净空调、洁净空调系统负荷计算要点讲解到洁净空调绘图基本知识、洁净室防排烟、某大型生物洁净室图纸讲解、某大型光伏洁净室图纸讲解、实验动物房洁净室设计(以某外资SPF级实验动物房为例)、低温洁净室设计(以某血液制品车间为例)、超低湿度洁净室设计(以某锂电池车间为例)、防爆洁净室设计(以还原车间为例)、隧道式洁净室设计案例(以某TFT车间为例),不仅学会常规制图、设计方法,更结合规范条文,行深入浅出的讲解,能够对设计原理有一定的理解,从而举一反三,灵活运用。最后,对较复杂洁净室暖通设计时,容易遇到的一些技术难点进行一定深度的讲解,进一步提高解决实际问题的能力。
奉上课程大纲:
老师介绍
主讲黄工:
某国企甲级设计院暖通专业总工,国家注册公用设备工程师(暖通)、国家注册公用设备工程师(动力),从事暖通设计15年,参与过多种类型和技术的暖通设计, 设计作品获得过省市级一等奖,熟悉设计规范,熟练操作多种软件。具有丰富洁净空调(电子、生物安全、制药、理化实验等)、大型综合体、医院、住宅等设计施工管理经验,项目涉及国内各省及外资项目,实践经验丰富。理论扎实,在国家及专业核心期刊(如《洁净与空调技术》、《建筑节能》、《制冷与空调》、《医药工程设计》)共发表论文十余篇。
想要了解课程请咨询
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
洁净空调系统
返回版块7.33 万条内容 · 453 人订阅
阅读下一篇
净室净化空调系统设计及注意问题洁净空调系统与普通空调系统的主要差别,在于洁净度有不同的要求,洁净度受各种因素的影响,良好的洁净效果,不但要有合理的设计,而且要有严格的施工及维护管理。笔者曾参与了多项洁净空调的设计工作,本文结合工程实例通过对净化空调系统的设计进行了介绍,并分析和探讨了净化空调系统在设计、施工及维护管理等方面应注意的问题。 1?工程概况 该洁净区为医疗洁净室,整个洁净区包括2个100级(015μm)、(面积35m2、310m高)、3个1000级(面积40m2、310m高)洁净室,及其它辅助用房等。根据洁净室的要求,在建筑布置时把其设在人员流动较少的建筑顶部,布置成中间走廊连接各洁净室的形式,并考虑了洁净室人、物的净化流程,洁净室内温湿度参数为t=23~25℃,φ=40~60%。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发