土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 避难间的窗户开孔问题

避难间的窗户开孔问题

发布于:2019-06-30 19:28:30 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]

去年买的房子,昨天收楼了,精装交楼的,收房的时候发现卫生间的窗户玻璃没有开排气孔,但是样板房是有开孔的,物业说因为我是21层,高层住宅,唯一的卫生间作为避难间,窗玻璃上是不可以开孔的,如果要开就自己开,请问各位大神,物业的说法是合理的吗,建筑规划上有这条规定吗,

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 一竖三横
    一竖三横 沙发

    高度大于54米的住宅, 每户有一个房间,房间门宜采用乙级防火门,该房间外窗的耐火完整性不低于1小时

    你是21层,肯定超过54米了,所以,厕所作为避难间,外窗要完整。

    2019-07-20 16:29:20

    回复 举报
    赞同0
  • 真仙
    真仙 板凳

    建筑设计防火规范  5.5.32条

    2019-07-02 10:04:02

    回复 举报
    赞同0