土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教各位师傅!!帮帮忙!!!!!

请教各位师傅!!帮帮忙!!!!!

发布于:2008-02-23 01:11:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂的输煤变的CT断线报警定值是0.3A 可是保护CT测到的是0.15A 0.18A . 为什么它不报警 是不是 负荷的问题啊????

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    CT无电流作为CT断线的定值?
    没有电流是正常现象,怎么能把正常现象作为故障现象?

    CT断线都以二相有电流(或一相有电流),缺相时才是CT断线?

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-10 19:00 编辑 ]
    2009-02-10 18:58:10

    回复 举报
    赞同0
  • ghg789
    ghg789 板凳
    楼主说的是,ct无电流作为ct断线的定值,你可以看看这个功能有没有选用,按理说是应该报警的
    2009-02-09 14:52:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国电南思的NSPRO1.2数据生成库定义。

2007年我单位接管了一个35KV变电站,使用的是许继四方公司的CSC2000系统,接受后对有关线路名称在一次图中作了更名,但是遥信动作后仍是原来的名称,打开数据生成库,没有看到NSPRO2.0版本那样的按设备单元分成的"站",是把所有的遥信量集中在一张表上,更改了有关名称也不行,打电话给许继四方,说这个公司倒闭了,给北京四方打电话,说没人会,最后给国电南思打电话,技术复责人说听说过NSPRO1.2版本,没见过,说是他们老总创业时的作品。不知哪位高人曾经在许继四方工作过,或维护国次系统地老师帮助一下。谢谢。

回帖成功

经验值 +10