土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 想问问,低压中,市电发电转换柜里的零排应该怎么走

想问问,低压中,市电发电转换柜里的零排应该怎么走

发布于:2019-06-27 22:57:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

1、想问问,低压中,市电发电转换柜里的零排应该怎么走?

2、发电机柜里的零排需不需要重复接地?

  • lovey234
    lovey234 沙发

    一台变压器对一台发电机的话,零排直接连在一起就可以了,在共用零线段选一个地方接地,一般是总配电屏,不能重复接地。

    详见GB 50065 7.1.2-2多电源系统

    2019-07-04 15:52:04