土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 系统如何考虑
比较一下

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(10 )

  • xujinzhan
    你说的就是方案二,没错,我也是这么作的,但院总说动力(包括应急照明)两路均单进,一路由箱变,一路由综合楼,理由:动力.照明分别引入
    2005-01-27 13:20:27 来自 PC 评论 举报
  • atu16


    都不合理,个人认为

    住宅.商住楼采用室外箱变,单电源,另一路电源由综合楼内引来,住宅.商住采用一栋楼两入户,照明动力主用由箱变供,动力备用,由综合楼供。综合楼内形式同方案一
    2005-01-26 20:24:26 来自 PC 评论 举报