SWP-NS805-020-23-HL-P 是昌晖仪表生产的PID调节器,本文介绍SWP-NS805-020-23-HL-P参数设置方法,更详细的操作请参阅SWP-NS805-020-23-HL-P说明书。
仪表功能说明
SWP-NS805-020-23-HL-P是0.5%精度 调节器 ,用于流量、压力等过程控制自动调节系统,仪表可根据被控对象自动演算出最佳PID参数。SWP-NS805-020-23-HL-P为外形80×160mm竖式仪表,有两个LED显示窗口(PV和SV,PV用于显示实时测量值,SV用于显示控制目标值或控制输出百分比),PID控制输出为4-20mA,输入信号类型为4-20mA(有热电偶、热电阻、标准电流和标准电压等18种输入信号类型可供用户切换),2限继电器报警输出,带1路DC24V馈电输出(回路电流小于等于30mA,用于给两线制变送器提供电源),仪表供电为AC220V。
SWP-NS805-020-23-HL-P参数设置
1、SWP-NS805-020-23-HL-P有哪些参数?
对于一台首次投入使用的SWP-NS805-020-23-HL-P调节器,必须正确设置参数后才能使用。仪表的参数分为一级参数和二级参数两个部分,一级参数包含CLK(参数密码锁)、AL1(第一报警值)、AL2(第二报警值)、LBA(控制环断线/短路报警)、AH1(第一报警回差值)、AH2(第二报警回差值)、P(比例带)、I(积分时间)、D(微分时间)、AT(积分分离区)、T0(运算周期)、T1(输出周期)、AUT(自整定)、AH(逻辑回差值)这15个参数。
仪表二级参数包含SL0(输入信号类型)、SL1(小数点)、SL2(第一报警方式)、SL3(第二报警方式)、SL4(冷端补偿方式)、SL5(闪烁报警)、SL6(滤波系数)、SL7(报警功能)、DE(设备号)、BT(通讯波特率)、T1(定时打印时间间隔)、b1(打印单位)、F1(PID作用方式)、F2(PID输出类型)、F3(PID输出显示)、IN2(控制方式选择)、T2(执行器的全行程时间)、OH(PID或阀位控制输出回差值)、PIDL(PID控制输出下限)、PIDH(PID控制输出上限)、Pb1(显示输入零点迁移)、KK1(显示输入量程比例)、Pb2(冷端补偿零点迁移)、KK2(冷端补偿放大比例)、Pb3(变送输出零点迁移)、KK3(变送输出放大比例)、Pb4(控制输出零点值)、KK4(控制输出放大比例)、OUL(变送输出下限)、OUH(变送输出上限)、PVL闪烁报警下限、PVH(闪烁报警上限)、SVL(测量量程下限)、SVH(测量量程上限)、SVS(测量小信号切除)、FU0(SV输入分度号)、FU1(SV显示小数点)、FPb(SV显示输入零点迁移)、FKK(SV显示量程增益)、FUL(SV测量量程的下限)、FUH(SV测量量程的上限)这41个参数。
从上面的参数列表可以看出SWP-NS805-020-23-HL-P完整参数共有56个,这些参数因仪表功能不同会有部分不显示,新手可能会困惑:SWP-NS805-020-23-HL-P这么多参数需要设置,太麻烦了!其实不然,SWP-NS805-020-23-HL-P参数设置其实很简单!下面昌晖仪表结合实例大家快速设置SWP-NS805-020-23-HL-P参数的方法。
2、快速设置SWP-NS805-020-23-HL-P参数
例:某项目选用SWP-NS805-020-23-HL-P调节器控制电动调节阀稳定管道内蒸汽压力;压力测量为二线制4-20mA输出压力变送器,压力变送器量程0-1.6MPa;自动控制系统通过调节器自动将压力稳定在0.8MPa;压力低于0.4MPa时下限报警;压力低于1.0MPa时上限限报警
控制系统首先是控制回路正确接线和上电,本文对此不作介绍;其次设置SWP-NS805-020-23-HL-P参数,这是本文分享的重点。
每一台SWP-NS805-020-23-HL-P首次使用时都需要设置以下基本参数:
1、仪表输入信号类型(SL0=12)
2、测量值的小数点位置(SL1=2)
3、第一报警方式组态(SL2=2)
4、第二报警方式组态(SL3=1)
5、PID正作用和反作用选择(F1=1)
6、PID控制输出下限限幅(PIDL=0),通常为0
7、PID控制输出上限限幅(PIDH=100),通常为100
8、测量输入信号量程下限(SVL=0.00)
9、测量输入信号量程上限(SVL=1.60)
10、控制目标值(SU=0.80)
11、上限报警值(AL1=1.00)
12、下限报警值(AL2=0.40)
13、比例带(P=根据现场工况设定)
14、积分时间(I =根据现场工况设定 )
15、微分时间(D =根据现场工况设定 )
16、参数密码锁(CLK=132)
一句话说,首次使用的SWP-NS805-020-23-HL-P除了以上16个参数外,其他参数都要保持出厂预设值不动!结合实例和产品说明书我们开始SWP-NS805-020-23-HL-P参数设置:
①在仪表上电自检完成后按SET键,让PV显示CLK,通过▲和▼键将SV显示的数字修改为132,在此状态下同时按下SET键和▲键30秒,仪表即进入二级参数设定。
②二级参数首先显示的就是SL0,PV显示参数符号SL0,PV显示SL0对应的参数值,通过▲和▼键修改参数值,修改好参数值后按SET则翻页到下一个参数,参数设置方法和刚才操作一样。
③依次将第1-9项二级参数分别设置好
④长按SET键5秒返回测量状态
⑤在测量状态按SET键,让PV显示CLK,通过▲和▼键将SV显示的数字修改为132
⑥按SET键翻页参数,参照以上方法依次修改第11项-16项参数值
⑦长按SET键5秒返回测量状态
⑧在测量状态长按SET键4秒,进入控制目标值设定,此时PV显示SU,通过▲和▼键修改SV显示的值为所需要控制目标值
⑨按SET键保存
⑩按复位键返回测量状态
完成这10个步骤后,SWP-NS805-020-23-HL-P参数设置即完成。在系统处于正常工作状态时仅需要设置PID这三个参数即可完成系统系统调试,详细操作可认真阅读 SWP-NS805-020-23-HL-P说明书。
来源: 昌晖仪表 http://yunrun.com.cn/
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 369 人订阅
阅读下一篇
气动无压风门和电控气动无压风门有啥不一样?气动无压风门和电控气动无压风门有啥不一样? 按钮式电控气动无压风门和矿用全自动无压风门有以下几点差别。 全自动无压风门与按钮式电控气动无压风门的风门控制装置组成部件不同;后者主要包括4个气控箱、3盘PU管、气缸等,前者除了上述部件外还包括红外或光控自动感应器、电气箱,风门声光报jing器、风门开闭状态传感器、ZMK-127风门自动控制系统主机等。 电控气动无压风门和气动无压风门有啥不一样?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发