土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助,对直流屏故障分析一下

求助,对直流屏故障分析一下

发布于:2008-02-22 20:16:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
图为直流屏的系统示意图。
IA1为交流进线断路器
IA2为整流器输出断路器(ABB,额定电流100A)
IA3为电池断路器(ABB,额定电流160A)
IA4为直流输出断路器(ABB,额定电流160A)

整流器输出的额定电流是50A

直流负载很小,约为3A左右

我想问一下,若IA3跳闸,原因是什么?

1203682834375.JPG