土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助关于聚合铝的腐蚀性问题
有没有使用聚合铝(碱式氯化铝)作为絮凝剂的水厂同仁?我们这的水厂使用聚合铝时发现它的腐蚀性居然比硫酸铝强(不锈钢桨叶生绿锈,滴到地面马上起反应!)?而资料介绍它的腐蚀性应该比硫酸铝低才对,到底实际怎样,有没有人知道?

全部回答(10 )

  • detec
    通常含氯离子高的水不采用SUS304,而选用SUS316,但造价不菲呀。
    2005-01-31 15:09:31 来自 PC 评论 举报
  • yewujishubu
    4.12 铅含量和镉含量的测定
    4.12.1 方法提要
      在铅基体溶液中加入Fe3+,调节pH使其生成的絮状氢氧化铁沉淀将铅和镉富集。再调节pH值至11.5~12.0,沉淀中的铅转化成可溶性的盐,可与絮状氢氧化铁沉淀分离。用硝酸将分离后的沉淀溶解,形成的溶液含铁量为1000~1500mg/L,可用火焰原子吸收法测定其中的铅和镉。
    4.12.2 试剂和材料
    4.12.2.1 硝酸(GB/T 626 优级纯):1+1溶液;
    4.12.2.2 硫酸(GB/T 625 优级纯):1+3溶液;
    4.12.2.3 三价铁共沉淀剂:
      称取1.000g高纯铁粉(纯度99.9%以上),精确至0.001g,加入50mL水,再加入20mL硝酸溶液(4.12.2.1),将其加热溶解。冷却后移入100mL溶量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液1.00mL含10.00mg铁。
    4.12.2.4 氢氧化钠(GB/T 629 优级纯):400g/L溶液;
    4.12.2.5 氢氧化钠(GB/T 629 优级纯):4g/L溶液;
    4.12.2.6 铅、镉标准储备溶液:
      称取1.000g高纯铅(纯度99.9%以上)和0.100g高纯镉(纯度99.9%以上),精确至0.001g。置于200mL烧杯中,加入50mL水,再加入20mL硝酸溶液(4.12.2.1)将其加热溶解。冷却后移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液1.00mL含1.00mg铅、0.10mg镉。
    4.12.1.7 铅、镉标准溶液:
      移取10mL铅、镉标准储备溶液(4.12.2.6),移入100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液1.00mL含100µg铅,10µg镉,用时现配。
    4.12.3 仪器、设备
      原子吸收分光光度计
      测定铅时仪器条件:
      光源:铅空心阴极灯
      火焰:乙炔-空气
      波长:283.3nm
      测定镉时仪器条件:
      光源:镉空心阴极灯
      火焰:乙炔-空气
      波长:228.8nm
    4.12.4 分析步骤
    4.12.4.1 工作曲线的绘制
      在6只50mL容量瓶中,依次加入铅、镉标准溶液(4.12.2.7)0、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00mL和5.00mL三价铁共沉淀剂(4.12.2.3)、10mL硝酸溶液(4.12.2.1),用水稀释至刻度,摇匀。
      在波长283.3nm处,以试剂空白为参比,按照GB 9723之规定测定吸光度。
      以铅含量(µg)为横坐标,对应的吸光度为纵坐标,绘制工作曲线(1)。
      在波长228.8nm处,以试剂空白为参比,按照GB 9723之规定测定吸光度。
      以镉含量(µg)为横坐标,对应的吸光度为纵坐标,绘制工作曲线(2)。
    4.12.4.2 试样溶液的制备
      称取约10g液体试样或约3.3g固体试样,精确至0.01g。置于100mL烧杯中,加入40mL水和10mL硫酸溶液(4.12.2.2),煮沸2min。冷却(如有白色沉淀应过滤除去),加入5.0mL三价铁共沉淀剂(4.12.2.3)。在搅拌下滴加氢氧化钠溶液(4.12.2.4),先生成红棕色沉淀又出现乳白色沉淀,最后,乳白色沉淀逐渐减少,只剩下红棕色沉淀,这时,停止滴加。将烧杯中的溶液和红棕色沉淀全部移入100mL量筒中,静置4h后将上清液全部倾除。再往量筒中加入100mL氢氧化钠溶液(4.12.2.5) ,混匀,静置2h。将上清液全部倾除。再往量筒中加入100mL氢氧化钠溶液(4.12.2.5)混匀。静置2h,将上清液全部倾除。滴加硝酸溶液(4.12.2.1),使量筒中红棕色沉淀全部溶解。移入50mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。
    4.12.4.3 测定
      在波长283.3nm处,以试剂空白为参比,按照GB 9723之规定测定试样溶液中铅的吸光度。
      在波长228.8nm处,以试剂空白为参比,按照GB 9723之规定测定试样溶液中镉的吸光度。
    4.12.5 分析结果的表述
      以质量百分数表示的铅含量(x10)按式(11)计算:
                 x10 = mn×10-6/m × 100        (11)
    式中:mn——从工作曲线(1)上查得的铅含量,µg;
       m——试料的质量,g。

      以质量百分数表示的镉含量(x11)按式(12)计算:
                 x11 = mn×10-6/m × 100        (12)
    式中:mn——从工作曲线(2)上查得的铅含量,µg;
       m——试料的质量,g。
    4.12.6 允许差
      取平行测定结果的算术平均值作为测定结果;
      平行测定结果的绝对差值,对于液体样品,铅不大于0.0002%,镉不大于0.00002%;对于固体样品,铅不大于0.0006%,镉不大于0.00006% 。

    5 检验规则
    5.1 本标准规定的全部指标项目为型式检验项目。在正常生产情况下,6个月至少进行一次型式检验。其中相对密度、氧化铝、盐基度、水不溶物、pH等五项指标项目为出厂检验项目,应逐批检验。
    5.2 聚合氯化铝应由生产厂的质量监督检验部门按本标准的规定进行检验,生产厂应保证所有出厂的产品都符合本标准的要求。每批出厂的产品都应附有质量证明书,内容包括:生产厂名、产品名称、类别、等级、净重、批号或生产日期、产品质量符合本标准的证明和本标准编号。
    5.3 使用单位有权按照本标准的规定对所收到的聚
    2005-01-27 15:37:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

回帖成功