空调冷冻水管在吊顶内,橡塑保温外有结露,主管保温接缝有大批量量脱开,冷冻水水管内冷冻水有一段时间水温在2-5度之间运行,末端盘管未开启,保温板厚度30mm。分析结露原因:吊顶内温度长期在30度左右,管道内冷冻水低而造成保温外部结露。接缝处脱开的原因请各位大神指点。

全部回答(1 )

  • 为了梦想与荣耀

    是不是接缝位置未粘结好,一般做完橡塑保温还要包裹一层铝箔胶带或者保温扎带防潮层,也可以起到接口固定和加固密封接缝的作用。

    2019-06-27 16:55:27 来自 PC 评论 举报