距离会员到期还有30

50kva的变压器用多大熔断器

提问 发帖 回复

一台干式所用变SCB13-50/10的变压器,10kv变400v,10kv侧用多大的熔断器呢?依据的标准是什么?请高手给解答一下。

一台干式所用变SCB13-50/10的变压器,10kv变400v,10kv侧用多大的熔断器呢?依据的标准是什么?请高手给解答一下。
  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • 阁中帝子
    阁中帝子 2019年08月05日 08:28:05 2楼

    依据额度电流吧

    回复 举报 点赞
  • qml18
    qml18 2019年09月15日 09:11:37 3楼
    根据《架空配电线路设计技术规程SDJ 206-87》第7.0.7条 规定: 配电变压器熔丝的选择宜按下列要求进行: 容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的 2~3 倍选择; 容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择